Jag har köpt en ugn på 2,5kw,, måste jag säkra upp på 16a,,,jag har 10a nu

Tacksam för svar
 
E
är det 230 V?
det är på gränsen
kortare stunder funkar det nog....
bäst är väl prova men du har väl en egen fasdragen dit till ugnen?
 
jo det är på230v och en egen fas

sen en fråga till om det går bra :)

Hällen kan både kopplas på 230/400v jag hade tänkt 400 då det är färdigdraget 3fas 400v 16a,,,, perilex uttag,,jag skruvade loss och tittade det var 5 kablar där en gulgrön,,,3svarta och en blå,,,,,stämmer verkligen dessa färger?

sen ska det ju till en perilex stickkontakt från hällen osså,,,så kabeln jag köpte var en 5g 2,5,,, hade det räckt med 1,5 ??

mvh /S
 
Färgerna är väl inte exakt, tre svarta faser till en spis är inget att bråka om. det viktiga i det här fallet att du har en blå och en gulgrön.
Som anslutningsledning hade det räckt med 1,5 men det är inte sämre med 2,5.
 
Tacktack ni som svarar på dumma frågor.

Lika bra att säkra upp ugnen till 3x2,5mm16a då elektrikern endå är här o joxar :)
 
snowsoul skrev:
Tacktack ni som svarar på dumma frågor.

Lika bra att säkra upp ugnen till 3x2,5mm16a då elektrikern endå är här o joxar :)
Om det är draget 3 fas så måste du i så fall öka alla 5 trådarna till 2,5.
 
Hällen ska gå på 3 fas men ugnen ska gå på kylens gamla uttag

/S
 
OK, jag insåg inte att du pratade om både häll och ugn, läste lite slarvigt.
 