Vad drar man fram i ett modernt hem till tvättmsk och torktumlare? 2fas grp på 16A eller ?
 
P petererlandsson1194 skrev:
2st enfast 10A
Är det mycket läckströmmar i tvätt/tork tummlare. Har 10A PSA:er över, köra på såna?
 
P petererlandsson1194 skrev:
2st enfast 10A
Du menar alltså två enfas grp. på 10A i varsitt rör/slang?
 
Det är inte stora läckströmmar i TM och TT som påkallar egna JFBer så båda kan ligga under husets ordinarie.

Kan du dra fram två separata enfasiga gruppledningar till varsitt uttag så är det bra. Annars är det vanligt att man nyttjar en tvåfasgrupp. Det finns ett dubbeluttag från Elko som är godkänt för två faser (sök på forumet), med kravet att man använder en tvåpolig dvärg.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är inte stora läckströmmar i TM och TT som påkallar egna JFBer så båda kan ligga under husets ordinarie.

Kan du dra fram två separata enfasiga gruppledningar till varsitt uttag så är det bra. Annars är det vanligt att man nyttjar en tvåfasgrupp. Det finns ett dubbeluttag från Elko som är godkänt för två faser (sök på forumet), med kravet att man använder en tvåpolig dvärg.

Tack för ett bra svar. (y)
 