4 666 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Ny spis i gammal lägenhet
Jag har köpt en ny gasspis med elugn och enligt bruksanvisningen skall anslutande elens effekt vara 3 kW. Vad måste jag då har för strömstyrka? 10A, 13A eller 16A. Enligt försäljaren av spisen vill jag minnas att det skulle räcka med 230V/10A men det rimmar väl illa med 3 kW? Efter en närmare titt på spisens prestanda ser jag att ugnens grilleffekt är på 2 kW och plattornas effekter är 1/1,75/3,5/1,75. Kan man dra några slutsatser av detta för att veta vad spisen kräver i form av installationer? Har gasspis med gasugn idag så det finns ingen el framdragen alls och jag bor i en gammal lägenhet där jag misstänker att det inte finns någon 3-fas. Skall dessutom installera en diskmaskin vilket inte finns sedan tidigare.
Medlem
· Stockholm
· 136 inlägg
3 kW är 13 A vid 230 V. Plattorna är väl gasdrivna? Då är deras effekt oväsentlig i sammanhanget.
Men om ugnen är på 2 kW och inget annat är eldrivet skall det räcka med 230V/10A.
Vad står det på spisen? Det finns väl nån skylt som anger anslutningsspänning och ström?
Diskmaskinen kräver separat 230V/10A , annars går säkringen när du använder ugnen och diskar samtidigt. Det känns inte seriöst att dimensionera efter att man skall använda en i taget av fasta vitvaror.
Men om ugnen är på 2 kW och inget annat är eldrivet skall det räcka med 230V/10A.
Vad står det på spisen? Det finns väl nån skylt som anger anslutningsspänning och ström?
Diskmaskinen kräver separat 230V/10A , annars går säkringen när du använder ugnen och diskar samtidigt. Det känns inte seriöst att dimensionera efter att man skall använda en i taget av fasta vitvaror.
Tack
Spisen är ju gasdriven så det är som du säger helt ointressant att blanda in plattornas effekter. Det står såhär angående ugnen
Grilleffekt 2 kW
Konventionell 0,98 kW/h
Konvektionsugn med varmluftsfunktion 1,10 kW/h
Som du säger borde det då räcka med 230V/10A
Har inte fått hem spisen ännu så kan inte kolla vad det står på den. Vill bara förbereda mig så jag vet vilken typ av eldragningar som måste göras. Man bör alltså säkra ugn och diskmaskin på olika faser?
Spisen är ju gasdriven så det är som du säger helt ointressant att blanda in plattornas effekter. Det står såhär angående ugnen
Grilleffekt 2 kW
Konventionell 0,98 kW/h
Konvektionsugn med varmluftsfunktion 1,10 kW/h
Som du säger borde det då räcka med 230V/10A
Har inte fått hem spisen ännu så kan inte kolla vad det står på den. Vill bara förbereda mig så jag vet vilken typ av eldragningar som måste göras. Man bör alltså säkra ugn och diskmaskin på olika faser?
Medlem
· Stockholm
· 136 inlägg
Konstigt att de skriver kW/h? Eller är det för att indikera ett genomsnitt? grillen drar väl lika mycket konstant, men den "vanliga" ugnen drar väl mest när den värms upp?
Men kör du både grill och ugn så verkar det som om den drar mer: 3 kW. Möjligen ännu mer medans ugnen blir varm.
Jag blir lite fundersam, det verkar som om du ändå behöver 13A för att kunna ha allt igång samtidigt.
Spis & diskmaskin bör ligga på separata säkringar tycker jag. Att behöva planera och vänta på att en maskin skall bli klar innan man kan använda nästa känns inte som en bra lösning.
Men kör du både grill och ugn så verkar det som om den drar mer: 3 kW. Möjligen ännu mer medans ugnen blir varm.
Jag blir lite fundersam, det verkar som om du ändå behöver 13A för att kunna ha allt igång samtidigt.
Spis & diskmaskin bör ligga på separata säkringar tycker jag. Att behöva planera och vänta på att en maskin skall bli klar innan man kan använda nästa känns inte som en bra lösning.
ok
för övrigt är jag som novis på området lite fundersam på elförsörjningen i min läågenhet. I min gruppcentral står det "mätare för enfas växelström" vilket rimligtvis bör innebära att jag har enfas i lägenheten. Vidare står där på något ställe max 50A, är det maximala totalen jag får säkra upp med på mina tre säkringar? Min huvudsäkring? är blå=20A och sedan har jag tre proppar som alla är röda=10A. Kan jag säkra upp någon av propparna som är 10A till 16A eller måste jag använda två olika för att försörja ugnen?
för övrigt är jag som novis på området lite fundersam på elförsörjningen i min läågenhet. I min gruppcentral står det "mätare för enfas växelström" vilket rimligtvis bör innebära att jag har enfas i lägenheten. Vidare står där på något ställe max 50A, är det maximala totalen jag får säkra upp med på mina tre säkringar? Min huvudsäkring? är blå=20A och sedan har jag tre proppar som alla är röda=10A. Kan jag säkra upp någon av propparna som är 10A till 16A eller måste jag använda två olika för att försörja ugnen?
1.5 mm2 får bara säkras till max 10 A, så för att kunna säkra upp måste du antagligen dra grövre kablar eftersom det vanligaste är 1.5 mm2.
Enklast är om det finns en ledig säkring så man slipper greja med befintliga installationer.
Enklast är om det finns en ledig säkring så man slipper greja med befintliga installationer.
Medlem
· Stockholm
· 136 inlägg
Har du bara 3 st 10A-säkringar blir det besvärligt om du vill ha diskmaskin också. Finns det "tomma" platser för fler säkringar? Bryter 20A-säkringen allt?
Men det kunde varit värre: jag har bott i lägenhet med 6A-säkringar. Det krävde lite planering när jag t.ex skulle dammsuga.
Men det kunde varit värre: jag har bott i lägenhet med 6A-säkringar. Det krävde lite planering när jag t.ex skulle dammsuga.
Du får säkra 13A på 1,5kvmm ingen omtrådning behövs.
däremot finns inte 13A såvitt jag vet som någon standard för vanliga proppar, då blir det automat som gäller.
du klarar dig på 10A trög rätt länge med 3kw resistiv last. dom är väldigt tåliga för överlast, men kanske ska du inte göra mer än diska och ugna samtidigt om du har 20A huvudsäkring....
däremot finns inte 13A såvitt jag vet som någon standard för vanliga proppar, då blir det automat som gäller.
du klarar dig på 10A trög rätt länge med 3kw resistiv last. dom är väldigt tåliga för överlast, men kanske ska du inte göra mer än diska och ugna samtidigt om du har 20A huvudsäkring....
Klicka här för att svara