Nej dom har INTE samma ytterdiameter dom är 15,6 mm men det finns övergångsmuffar, använder man 16 mm muff på det g:a röret så glappar det och sitter inte fast. Risken är då mycket stor att det ska gå isär i framtiden om man använder fel skarvmuff.
Se den lilla men dock tillrättavisning jag fick av GK100, hoppas att jag inte behöver stå och skämmas allt för länge det var ju en tid sedan rör, plast som plåt, hade en diameter på 15,2 mm och minnet börjar svikta.
.
Lite bra och ha mått mm.
VP-rör (och gamla IP) = Plaströr
SP-rör = Stålrör (kallas även för pansarrör)
B-rör = Bergmanrör = tunnare metallrör med papp invändigt
SP-rören kan gängas med PG gäng (kallas i bland för pansargäng)
PG / Ytter dia. / Närmaste VP-rör
Pg 7 / 12.5 / vp 12
Pg 9 / 15.2 / vp 16
Pg 11 / 18.6
Pg 13.5 / 20.4 / vp 20
Pg 16 / 22.5 / vp 25
Pg 21 / 28.3 / vp 32
Pg 29 / 37.0 / vp 40
Pg 36 / 47.0 / vp 50
VP-rör (och gamla IP) = Plaströr
SP-rör = Stålrör (kallas även för pansarrör)
B-rör = Bergmanrör = tunnare metallrör med papp invändigt
SP-rören kan gängas med PG gäng (kallas i bland för pansargäng)
PG / Ytter dia. / Närmaste VP-rör
Pg 7 / 12.5 / vp 12
Pg 9 / 15.2 / vp 16
Pg 11 / 18.6
Pg 13.5 / 20.4 / vp 20
Pg 16 / 22.5 / vp 25
Pg 21 / 28.3 / vp 32
Pg 29 / 37.0 / vp 40
Pg 36 / 47.0 / vp 50
Snygg genomgång där HSP 
Existerar de här övergångsmuffarna som elmont nämner? Har försökt hitta dem, men det verkar stört omöjligt.
Risken att en 16mm övergång ska gå isär inne i lättbetongen känns minimal, men som sagt så tycker jag om när saker är rätt.
Existerar de här övergångsmuffarna som elmont nämner? Har försökt hitta dem, men det verkar stört omöjligt.
Risken att en 16mm övergång ska gå isär inne i lättbetongen känns minimal, men som sagt så tycker jag om när saker är rätt.
Det e-nummret avregistrerades 2008-01-30HSP skrev:
Tyvärr tror jag inte det finns överångsmuffar att få tag på längre hos någon grossist.
Ja att E1400610 utgått tyder troligtvis på liten efterfrågan.
Har bara använt övergångsmuffar några enstaka tillfällen.
det jag kommer ihåg var ett större rot arbete i -50tals anläggning med massor av befintilga 15,2mm rör som skulle skarvas mot nya 16mm rör.
Mer vanligt är att använda 16mm muffar och sedan tejpa med riktig eltejp. samt se till att rören är väl förankrade på båda sidor om skarven.
Annars finns det ÖVERGMUFF SPSP-ÖGH den minsta E1407360 fungerar ned till 15,2mm har använt sådana vid något tillfälle, de har även en invändig stödhylsa. har för mej att de är ganska dyra
Har bara använt övergångsmuffar några enstaka tillfällen.
det jag kommer ihåg var ett större rot arbete i -50tals anläggning med massor av befintilga 15,2mm rör som skulle skarvas mot nya 16mm rör.
Mer vanligt är att använda 16mm muffar och sedan tejpa med riktig eltejp. samt se till att rören är väl förankrade på båda sidor om skarven.
Annars finns det ÖVERGMUFF SPSP-ÖGH den minsta E1407360 fungerar ned till 15,2mm har använt sådana vid något tillfälle, de har även en invändig stödhylsa. har för mej att de är ganska dyra