3 541 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ny central
Har en äldre central på övervåningen som inte är utrustad med jordfelsbrytare. Funderar på att låte få en sådan installerad, men undrar en liten sak. Läste här på forumet någonstans att en central med jordfelsbrytare kräver en femledar matning. Tittade vid ett tillfälle inuti den befintliga centralen och kunde då konstatera att det endast var fyra trådar fram till matningen, tre faser och en jord. Dessutom sitter det en mindre nyare central på övervåningen med jordfelsbrytare, matningen till denna består även den av fyra trådar. Vad är riktigt i detta fallet?
Medlem
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Granit skrev att det inte behövs femledare till en central med JFB och så är det, MEN en undercentral som är kopplad VIA huvudcentralens JFB måste ha 5-ledare.
Det går att koppla så att varje central har sin egen JFB och då klarar man sig med 4 ledare mellan centralen. I första / huvudcentralen så grenar man ut till övriga centraler före JFB och då räcker 4-tråd
Prototypen
Det går att koppla så att varje central har sin egen JFB och då klarar man sig med 4 ledare mellan centralen. I första / huvudcentralen så grenar man ut till övriga centraler före JFB och då räcker 4-tråd
Prototypen
Jag har tidigare försökt få fram information om detta och de svar jag fått överensstämmer med det Prototypen skriver. En komplettering (behörig får gärna fylla i...) är att det blir tal om PEN-ledare (en tråd till nolla/jord) till parallellcentral/undercentral (olika benämningar har förekommit) så krävs 10mm2 area på ledningen.prototypen skrev:Granit skrev att det inte behövs femledare till en central med JFB och så är det, MEN en undercentral som är kopplad VIA huvudcentralens JFB måste ha 5-ledare.
Det går att koppla så att varje central har sin egen JFB och då klarar man sig med 4 ledare mellan centralen. I första / huvudcentralen så grenar man ut till övriga centraler före JFB och då räcker 4-tråd
Prototypen
Yamma
Klicka här för att svara