1 042 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Nibe f750
Vår panna har låtit högt, en rörmokare var här o sa att det är kompressorn som behöver bytas. I går var ”kylkillen” här o bytte den, sen slutade pannan att fungera. Idag har han försökt felsöka men den säger givarfel . Helt plötsligt slutade fläkten och sen slutade kompressorn men den fungerade igår. Nu kör vi på endast tillsats men den värmen inte vattnet, graderna på vattendroppen sänks för varje timme. Finns det någon som är bra på Nibe
ja men lite svårt att veta vad felet är såhär utan att felsöka. Har han haft ner hela modulen när han bytt kompressor, eller har han gjort det på plats?
Tänkte om han fått på anslutningskontakten under modulen dåligt, eller missat någon kontakt, kan även ha satt i kontakter fel på givarkortet om han lossat dessa.
Vilken givare har den larmat på ?
Tänkte om han fått på anslutningskontakten under modulen dåligt, eller missat någon kontakt, kan även ha satt i kontakter fel på givarkortet om han lossat dessa.
Vilken givare har den larmat på ?
Jag tror han hade ner hela modulen. Nu har han beställt nytt kretskort, det som sitter i fram. Men det konstiga nu är att jag har ställt pannan på serviceläge för att bara köra på elpatronen och det är svinvarmt på radiatorer o golv men det finns inget varmvatten?? Hur är det möjligt?
DonPablo skrev:
ja men lite svårt att veta vad felet är såhär utan att felsöka. Har han haft ner hela modulen när han bytt kompressor, eller har han gjort det på plats?
Tänkte om han fått på anslutningskontakten under modulen dåligt, eller missat någon kontakt, kan även ha satt i kontakter fel på givarkortet om han lossat dessa.
Vilken givare har den larmat på ?
Klicka här för att svara