B Bekip #1 Medlem · 36 inlägg 10 jun 2024 19:37 Bekip Medlem 36 inlägg 10 jun 2024 19:37 #1 Hej!Vi har en Nibe f730 som trycket sjunker hela tiden från 1 bar -0 bar . Har byt expansionskärl även säkerhetsventil och den luftat som det ska . Vad kan det bero på?
Hej!Vi har en Nibe f730 som trycket sjunker hela tiden från 1 bar -0 bar . Har byt expansionskärl även säkerhetsventil och den luftat som det ska . Vad kan det bero på?
Isakare #2 Medlem · Färentuna · 8 822 inlägg 10 jun 2024 21:30 Isakare Medlem Färentuna 8 822 inlägg 10 jun 2024 21:30 #2 Det finns 2 säkerhetsventiler, har du kollat den andra oxå ??
B Bekip #3 Medlem · 36 inlägg 10 jun 2024 21:35 Bekip Medlem 36 inlägg 10 jun 2024 21:35 #3 Isakare skrev: Det finns 2 säkerhetsventiler, har du kollat den andra oxå ?? Hej! Menar du den svarta säkerhetsventilen?
Isakare skrev: Det finns 2 säkerhetsventiler, har du kollat den andra oxå ?? Hej! Menar du den svarta säkerhetsventilen?
DonPablo #4 Medlem · Svärje · 1 451 inlägg 11 jun 2024 05:45 DonPablo Medlem Svärje 1 451 inlägg 11 jun 2024 05:45 #4 Den svarta är för varmvatten, den röda för värmesystemet. Kolla expansionskärlet, har du kollat lufttrycket i blåsan
Den svarta är för varmvatten, den röda för värmesystemet. Kolla expansionskärlet, har du kollat lufttrycket i blåsan