Hej,
sitter på en NIBE Fighter 410P från 2010. Har senaste dagarna fått felkod A03 ett gäng gånger som försvinner vid omstart och dyker upp igen någon dag senare. Frånluftsfläkten går och kompressorn kör. Hände senast igår då jag startade om, tittade till kanalvärdena nyss och såg att förångningstempen på kanal 4 var på 72! Vad beror det på? Har givaren gett upp eller är något annat trasigt? Kollade värdena för en vecka sen och allt såg normalt ut.

Värdena nyss var:
01 55
02 27
03 04
04 72
05 00
06 09
07 -02
08 54
09 19
10 27
11 06
 
Ja någonting är helfel i kylkretsen om förångningstempen är 72 grader. Kan vara givaren som är fel på men annat är också tänkbart som fel med expansionsventilen. En kyltekniker bör undersöka den.
 
  • Gilla
donquan
  • Laddar…
Du får leta efter stället som sensorn sitter och se där om du bränner fingrarna när du greppar om sensorn ;-)

Tror som andra att det är sensorfel då den sidan bör inte kunna bli så varm - ja, såvida maskinen inte har växlingsventil för avfrostning...

om det är NTC-motstånd som sensor så ger glapp/dålig kontakt en högre temperaturvärde medans är det PTC-motstånd så skulle temperaturen sjunka när det glappar.
 
A03 är inte det lågtryckslarm?
 
Det har du rätt i. A03 är både för hög- och lågtryckspressostaten men det är bara lågtryckspressostaten som återställs automatiskt vid omstart. Högtryckspressostaten kräver manuell åtgärd. Alltså vet man att den löst på lågtryck i detta fall.
 
Blir att ringa hit tekniker då. Är den höga förångningstempen och A03 relaterade eller beror de på olika orsaker?
 
T
donquan donquan skrev:
Blir att ringa hit tekniker då. Är den höga förångningstempen och A03 relaterade eller beror de på olika orsaker?
Visar givaren fel (vilket den sannolikt gör eftersom avluftsgivaren kanal 05 0grader vilket är rimligt/normalt) så kommer vpn inte stanna och avfrosta vilket i slutändan resulterar i ett lp-larm 😶
 
  • Gilla
donquan
  • Laddar…
Om avluftsgivaren stämmer så skulle den aldrig ens behöva stanna och avfrosta. Förstår inte varför den ger lågtryckslarm.
 
Enligt manualen är LP-larm att frånluftsfläkten står still eller för lite köldmedium. Frånluftsfläkten går och kan känna att det drar i donen. Kan det vara det senare att köldmedium behöver fyllas på också utöver att förångningssensorn är knas?
 
Behöver man fylla på köldmedel så har man läcka och systemet behöver repareras innan den fylls på igen.

men LP-larm kan också betyda att evaporatorn är väldigt kall - isblock för att det inte körts avfrostningssyckler på ett tag - kanske beroende på annan givare som pga. fel säger att det inte behövs.
 
Mest sannolikt att givaren glappar då. Pumpen stod och avfrostade nu när jag kikade in, bläddrade till kanal 4 som hoppade fram och tillbaka mellan 54 och 03 med 20-30 sekunders mellanrum.
 
donquan donquan skrev:
Mest sannolikt att givaren glappar då. Pumpen stod och avfrostade nu när jag kikade in, bläddrade till kanal 4 som hoppade fram och tillbaka mellan 54 och 03 med 20-30 sekunders mellanrum.
100% givaren. Min gjorde samma. Så fort kompressorn startade visade den massor med minusgrader.
 