Får återkommande larm ”Låg temperatur på köldbärare ut.” Funderar på om man kan fixa själv. Tror jag hittat filtret men är osäker på luftning o avstängning av vattnet, se bilder. Någon som har tips?
 
  • Felmeddelande på värmepumpsdisplay: "Låg temperatur på köldbärare ut" med potentiella orsaker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display som visar larm för låg temperatur på köldbärare ut med värmesystemets status.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en hand som rör vid ett rörsystem, troligen en del av en värmepump eller liknande installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystemkomponenter: Vit expansionstank, svart isolerade rör och avstängningsventil.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Går KB pumpen?
 
Som Runnis säger går den, men troligtvis är givaren defekt när den visar 72 C har nog gått fukt i den och inget ovanligt, det är rätt filter du hittat, se till att stånga allt vad ventiler heter på köldbärarrören, det kommer att rinna ut en del, en hink under är bra.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
Förstorar man och tittar noga så står det 7,3 g
Men -9,7 visar definitivt på ett lågt flöde
Luft smuts eller defekt c.p
Kolla filtret . Stor risk att det är det som är felet
Mvh
 
  • Gilla
Jonas Lundström2
  • Laddar…
gå in i läge tvångsstyrning under servicemenyn och aktivera endast KB pumpen, så hör du om det susar i rören,
 
Tack för alla svar. En servicetekniker var här o luftade systemet, allt fungerade utmärkt i 6 dagar, men samma larm kommer igen. Kan man inte få den att gå igång på elpatron automatiskt när larmet går så man slipper överraskning med kall inomhustemperatur o kallt i kranar?
 
Har för mig att vid kb larm så ska elpatron gå in å värma elementen men inte vv för att husägare ska reagera att nåt är fel. Verkar som att expkärl är på lågpunkt och rör går upp mot tak som då blir högpunkt där luft kan samlas. Vi brukar sätta ett tryckexp. kärl och en genomströmmningsluftare då vi inte kan ha det medföljade expkärl på högsta punkt
 
tommib
Jo, absolut. När den övergår i larmdrift så kan du konfigurera den för att värma huset men inte varmvatten.

För att kolla vad du har för inställning så håller du in bakåtknappen i 7 sekunder. Då dyker en extra meny upp som heter Service. Där går du in under driftinställningar -> larmåtgärder (meny 5.1.4). Där ska du kunna se hur det är inställt nu och ändra till att pumpen bara blockerar varmvatten. Detta är också fabriksinställningen så det är konstigt och riskabelt om din installatör har ändrat det.
 
  • Gilla
mattetvilling
  • Laddar…
tryck bakåtpilen ca 7 sek, gå sen i driftinställningar (5.1) sen ner till (5.18) driftläge köldbärarpump, och välj 10 dagar kontinuerlig, så går den konstant 10 dagar, sen går den tillbaka till intermittent drift.
När pumpen gått någon timme, vrider du försiktigt på säkerhetsventilen på köldbärarkärlet, så luft kommer ut, och så låter du den gå igen.
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.