Får återkommande larm ”Låg temperatur på köldbärare ut.” Funderar på om man kan fixa själv. Tror jag hittat filtret men är osäker på luftning o avstängning av vattnet, se bilder. Någon som har tips?
Tack för alla svar. En servicetekniker var här o luftade systemet, allt fungerade utmärkt i 6 dagar, men samma larm kommer igen. Kan man inte få den att gå igång på elpatron automatiskt när larmet går så man slipper överraskning med kall inomhustemperatur o kallt i kranar?
Har för mig att vid kb larm så ska elpatron gå in å värma elementen men inte vv för att husägare ska reagera att nåt är fel. Verkar som att expkärl är på lågpunkt och rör går upp mot tak som då blir högpunkt där luft kan samlas. Vi brukar sätta ett tryckexp. kärl och en genomströmmningsluftare då vi inte kan ha det medföljade expkärl på högsta punkt
Jo, absolut. När den övergår i larmdrift så kan du konfigurera den för att värma huset men inte varmvatten.
För att kolla vad du har för inställning så håller du in bakåtknappen i 7 sekunder. Då dyker en extra meny upp som heter Service. Där går du in under driftinställningar -> larmåtgärder (meny 5.1.4). Där ska du kunna se hur det är inställt nu och ändra till att pumpen bara blockerar varmvatten. Detta är också fabriksinställningen så det är konstigt och riskabelt om din installatör har ändrat det.
För att kolla vad du har för inställning så håller du in bakåtknappen i 7 sekunder. Då dyker en extra meny upp som heter Service. Där går du in under driftinställningar -> larmåtgärder (meny 5.1.4). Där ska du kunna se hur det är inställt nu och ändra till att pumpen bara blockerar varmvatten. Detta är också fabriksinställningen så det är konstigt och riskabelt om din installatör har ändrat det.
tryck bakåtpilen ca 7 sek, gå sen i driftinställningar (5.1) sen ner till (5.18) driftläge köldbärarpump, och välj 10 dagar kontinuerlig, så går den konstant 10 dagar, sen går den tillbaka till intermittent drift.
När pumpen gått någon timme, vrider du försiktigt på säkerhetsventilen på köldbärarkärlet, så luft kommer ut, och så låter du den gå igen.
När pumpen gått någon timme, vrider du försiktigt på säkerhetsventilen på köldbärarkärlet, så luft kommer ut, och så låter du den gå igen.
Redigerat:
Klicka här för att svara




