B bhus2021 skrev:
Kan någon förklara hur nollan kan bli överlastad om boden matas med enfas från schuko, med enfasledaren ansluten till alla tre faserna i boden? Schukon levererar ju max 16A, och är då dimensionerad för 16A i både sin fasledare och nolledare.
Boden (gruppcentralen) är byggd för att matas med trefas, om man istället för trefas matar boden med enfas och man i t.ex. adaptern byglar ihop alla tre utgående fasledarna så att enfasmatningen kommer på alla fasledarna i gruppcentralen så kan man med en fyrpolig C10 minibrytare belasta neutralledaren med 30 A utan att minibrytaren löser ut.
 
  • Gilla
elveteran och 2 till
  • Laddar…
Även om man begränsar sig till 16 A från matningen så kan det blir problem. Den vita neutralledaren ser ut att vara 1.5 mm². Det är inte säkert att den är förlagd så att den klarar 16 A. Den fyrpoliga dvärgen antyder det med sin märkströmm på 10 A.
 
Det gör det mycket enklare att felsöka jordfel. Stäng av den felande gruppen och fixa den när du har tid.

När frugan ringer för att strömmen gått är det fasen så mycket enklare att förklara hur det fixas genom att slå av och på brytare i centralen istället för att börja leta källa till något jordfel mellan jord och nolla som kan finnas var som helst.

Det märkliga är faktiskt att man tillåter brytning av bara faserna i moderna installationer.
 
Redigerat:
  • Gilla
Arrne och 1 till
  • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Det gör det mycket att felsöka jordfel. Stäng av den felande gruppen och fixa den när du har tid.

När frugan ringer för att strömmen gått är det fasen så mycket enklare att förklara hur det fixas genom att slå av och på brytare i centralen istället för att börja leta källa till något jordfel mellan jord och nolla som kan finnas var som helst.

Det märkliga är faktiskt att man tillåter brytning av bara faserna i moderna installationer.
Hur ofta i verkligheten har man plötsliga jordfel som beror på problem med nolla->jord?

Det är knappast kostnadseffektivt att kräva 2-poliga minibrytare för att hantera ett problem som nästan inte finns, bara för att det blir enklare att felsöka om det mot förmodan skulle hända.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 4 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Hur ofta i verkligheten har man plötsliga jordfel som beror på problem med nolla->jord?

Det är knappast kostnadseffektivt att kräva 2-poliga minibrytare för att hantera ett problem som nästan inte finns, bara för att det blir enklare att felsöka om det mot förmodan skulle hända.
Det är de enda som inträffar? Murphys lag
 
  • Gilla
pacman42
  • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Det är de enda som inträffar? Murphys lag
Murphy har än så länge inte hälsat på mig med just det felet .. men jag undviker att använda felaktiga apparater.

Vilket annat fel fixar/felsöker du genom att bryta nollan?

Du vet att enligt Murphy kommer säkert din tvåpoliga brytare att gå sönder så att nollan bryts med fas på och skapa nollsläpp...
 
A
H HenrikHuslöse skrev:
Det märkliga är faktiskt att man tillåter brytning av bara faserna i moderna installationer.
Det är inget som hindrar att man går ett steg längre. Elinstallationsreglerna rekommenderar faktiskt att man gör det också.

531.2.3.1 Allmänna villkor för installationen
En elinstallation som matas med flera faser och där faserna delas upp i enfasgruppledningar rekommenderas skydd med individuella jordfelsbrytare.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Det är inget som hindrar att man går ett steg längre. Elinstallationsreglerna rekommenderar faktiskt att man gör det också.
Intressant. Vad ligger bakom den skrivningen?
 
A
Här kan man bestämma helt själv vad man tycker är nog viktigt att få egna skydd.
 
  • Skärmbild från 2026-07-14 14-30-52.png
Redigerat:
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Köpte en personalbod och håller på och gå genom elen för att se till att den är OK.
När jag kollar centralen inser jag att samtliga dvärgbrytare är av typen som även bryter nollan.

Är det någon som man ska ha i detta sammanhang eller bara något som råkat bli?
🤔

[bild]
Vad står det på brytaren1P+N eller2-polig
 
D Dilato skrev:
Murphy har än så länge inte hälsat på mig med just det felet .. men jag undviker att använda felaktiga apparater.

Vilket annat fel fixar/felsöker du genom att bryta nollan?

Du vet att enligt Murphy kommer säkert din tvåpoliga brytare att gå sönder så att nollan bryts med fas på och skapa nollsläpp...
Murphy har skapat det felet flera gånger hos mig. Dessutom i kombination med smarta brytare som bara bryter nollan...
 
B Berget46 skrev:
Vad står det på brytaren1P+N eller2-polig
På de fyrpoliga står det "N" längst till höger samt bilden på minibrytaren indikerar att det är "3P+N".

På de tvåpoliga står det "N" längst till höger samt bilden, som är otydlig, på minibrytaren indikerar att det är "1P+N".
1784036335953.jpeg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


På tvåpoliga 2P-minibrytare brukar det inte stå något N.
1784035910665.jpeg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B Berget46 skrev:
Vad står det på brytaren1P+N eller2-polig
Det spelar väl ingen roll? Är det mer än en fas kan det vara bra att nollan bryts sist och sluts först. Men är det bara fas och nolla har det ingen betydelse.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Det spelar väl ingen roll? Är det mer än en fas kan det vara bra att nollan bryts sist och sluts först. Men är det bara fas och nolla har det ingen betydelse.
Men mäter den då strömmen bara på fas ( vilket verkar vara det som indikeras mellan 1 och 2 ) och den är kopplad omvänt löser den ju inte ut om fasen kortsluts mot jord.
 
  • IMG_20260714_173251.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 3 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Hur ofta i verkligheten har man plötsliga jordfel som beror på problem med nolla->jord?

Det är knappast kostnadseffektivt att kräva 2-poliga minibrytare för att hantera ett problem som nästan inte finns, bara för att det blir enklare att felsöka om det mot förmodan skulle hända.
Ja kräva vore galet man kan ju välja det själv om man tror det blir till nytta. Man kan välja de enklare där N bara är en brytpol utan överströmsskydd och inte konventionell tvåpolig.

Håller med dig om att det nog oftast blir ett slag i luften och då finns mycket att fortsätta med i linjen det vore/kan vara bra att ha. För egen del har jag inte råkat ut för fel där det varit till nytta i mina anläggningar, knappast heller några utlösta mätarsäkringar (kanske två i tre anläggningar över decennier). Det kan vara slumpen men tror mer på bra utfört och med rätt avpassat material och normal översyn.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.