Hej,
Har hittat konstruktionsritningarna på vårt nya hus från 60-talet och det framgår att de balkar som används har dimensionen inp 22 samt inp 16 och 14. Jag har förstått att det är en gammal "tysk" standard på stålbalkar och att siffran motsvarar antal cm i livet.

Vi ska ta ned delar av en vägg och Jag undrar då vad inp 22 ska "översättas" till i dagens typ av limträ eller stålbalkar (som väl kallas HEA?). Så att dimensionen blir hyggligt rätt.

Jag vänder mig i förtroende till detta forum!
 
HEA 200 med hänsyn till yttröghetsmomentet.
 
Frågan om stålkvalitet kan ha viss betydelse, men knappast om du ersätter INP 22 med HEA 200.
 
Stort tack för svaret!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.