Claesk #1 Medlem · Skåne · 787 inlägg 9 sep 2013 05:38 Claesk Medlem Skåne 787 inlägg 9 sep 2013 05:38 #1 Har ca 60-70 meter från mätarskåp till central. Denna central ska mata nästa central som är ca 20 meter bort. Hur grov kabel behövs? 25 amper huvudsäkring.
Har ca 60-70 meter från mätarskåp till central. Denna central ska mata nästa central som är ca 20 meter bort. Hur grov kabel behövs? 25 amper huvudsäkring.
Bo.Siltberg #2 Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 27 004 inlägg 9 sep 2013 08:53 Bo.Siltberg Hobbyelektriker Värmland, Molkom 27 004 inlägg 9 sep 2013 08:53 #2 Standardsvaret är 5G6 mm² - det brukar fungera för det mesta. Vill du räkna på en klenare ledning så behövs uppgifter om förväntad belastning och förimpedans. Sedan är det enkelt att använda Eldim för beräkningen.
Standardsvaret är 5G6 mm² - det brukar fungera för det mesta. Vill du räkna på en klenare ledning så behövs uppgifter om förväntad belastning och förimpedans. Sedan är det enkelt att använda Eldim för beräkningen.