Som alltid ska dimensioneras efter vad ledningen klarar. Är det bara markiser på gruppen kan man ju gå ner om man vill.
 
  • Gilla
Fredrik K80
  • Laddar…
F Fredrik K80 skrev:
Tack för bra förklaring och exempel. Ska jag tolka ”att stammen klarar alla vattenutkast samtidigt” som säkringens kapacitet ?
Säkringens och ledningens kapacitet. I fallet med två markismotorer är det inget problem.
 
  • Gilla
Fredrik K80
  • Laddar…
J Johan456 skrev:
Säkringens och ledningens kapacitet. I fallet med två markismotorer är det inget problem.
Nu är det ju avsäkrat 10 A men vad jag läst mig till ska det vara ok med en ledningsarea på 0,75 mm2 om kabeln hänger fritt som en anslutningskabel gör ?
 
Ja det stämmer. Den är dessutom kort. Den kan dessutom inte bli överbelastad eftersom den inte kan belastas med mer ström än vad markismotorn drar vid normal drift.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja det stämmer. Den är dessutom kort. Den kan dessutom inte bli överbelastad eftersom den inte kan belastas med mer ström än vad markismotorn drar vid normal drift.
Kanon , tack för svar (y)
 
Det kan vara gynnsamt att ha separata brytare till varje markis vid referenskörning och upplärning av fjärr till vissa fabrikat. Då kan man enkelt jobba med en i taget under konfigureringen.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Z zwanzig skrev:
Det kan vara gynnsamt att ha separata brytare till varje markis vid referenskörning och upplärning av fjärr till vissa fabrikat. Då kan man enkelt jobba med en i taget under konfigureringen.
Funderade först på det. Antingen en 2 polig - modell vridbrytare eller ännu bättre - säkerhetsbrytare. Samtidigt kom jag fram till att frånskiljning kunde göras enkelt med dvärgbrytaren i centralen så därför blev det ”bara ” kopplingsdosa
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.