Hej alla vänner! Jag gjorde en liten mätning i min central av ren nyfikenhet för att se lite hur det ser ut osv och har en liten funderare. Jag mäter 400v mellan l1,l2,l3 precis som det ska vara. 230v mellan PEN och L1,L2,L3. Men.... när jag mäter mellan L1 och nollan efter JFB så får jag 230v, L2 och noll 228v och L3 och nolla 235v? Borde det diffa så mycket och vad beror detta på...?
 

Bästa svaret

Det är helt normalt och inget du behöver behöver bekymra dig över både sett till spänningarna i sig och asymmetrin. Om sistnämnda ligger under 3-4% är det ok åtminstone om man inte har många större trefasmaskiner, motorer och det är inget för bostäder.
 