1 156 läst ·
20 svar
1k läst
20 svar
Matning ny normcentral med eller utan säkring?
Sida 1 av 2
Hej!
Jag håller på att förbereda för elektrikern som ska dra matningen mellan två elcentraler och har ett par frågor.
Den gamla centralen är en klassisk grå plåtcentral, och den nya blir en Schneider Electric Resi9 med jordfelsbrytare (JFB).
Den nya centralen kommer att sitta på motsatt sida av samma vägg, så ledningslängden mellan centralerna blir cirka 30–40 cm.
1️. Räcker det med 20 mm flexrör mellan centralerna för fem ledare 6 mm² (L1, L2, L3, N och PE)?
2. Ska matningen till den nya centralen normalt kopplas in på utgående sidan av huvudbrytaren i den gamla centralen, eller bör den säkringsskyddas separat?
Elektrikern menar att ingen säkring behövs på så kort sträcka eftersom det går bra att gå direkt från huvudbrytaren — stämmer det?
//B
Jag håller på att förbereda för elektrikern som ska dra matningen mellan två elcentraler och har ett par frågor.
Den gamla centralen är en klassisk grå plåtcentral, och den nya blir en Schneider Electric Resi9 med jordfelsbrytare (JFB).
Den nya centralen kommer att sitta på motsatt sida av samma vägg, så ledningslängden mellan centralerna blir cirka 30–40 cm.
1️. Räcker det med 20 mm flexrör mellan centralerna för fem ledare 6 mm² (L1, L2, L3, N och PE)?
2. Ska matningen till den nya centralen normalt kopplas in på utgående sidan av huvudbrytaren i den gamla centralen, eller bör den säkringsskyddas separat?
Elektrikern menar att ingen säkring behövs på så kort sträcka eftersom det går bra att gå direkt från huvudbrytaren — stämmer det?
//B
Litar du inte på din elektriker så tycker jag att du ska byta. Skulle jag komma till en kund som ifrågasätter/tvivlar på mina åsikter så vänder jag nog i dörren.B Burzum skrev:Hej!
Jag håller på att förbereda för elektrikern som ska dra matningen mellan två elcentraler och har ett par frågor.
Den gamla centralen är en klassisk grå plåtcentral, och den nya blir en Schneider Electric Resi9 med jordfelsbrytare (JFB).
Den nya centralen kommer att sitta på motsatt sida av samma vägg, så ledningslängden mellan centralerna blir cirka 30–40 cm.
1️. Räcker det med 20 mm flexrör mellan centralerna för fem ledare 6 mm² (L1, L2, L3, N och PE)?
2. Ska matningen till den nya centralen normalt kopplas in på utgående sidan av huvudbrytaren i den gamla centralen, eller bör den säkringsskyddas separat?
Elektrikern menar att ingen säkring behövs på så kort sträcka eftersom det går bra att gå direkt från huvudbrytaren — stämmer det?
//B
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Som sagt din elektriker har med mycket stor sannolikhet sannolikt rätt. Vi har för lite information för att definitivt kunna säga det.
Jag tvivlar på att ett 20mm rör räcker. Men jag har aldrig provat. Men det blir rätt trångt i ett 20mm rör även med 5 st 2,5 kvmm trådar.
Jag tvivlar på att ett 20mm rör räcker. Men jag har aldrig provat. Men det blir rätt trångt i ett 20mm rör även med 5 st 2,5 kvmm trådar.
ja det är rättB Burzum skrev:Hej!
Jag håller på att förbereda för elektrikern som ska dra matningen mellan två elcentraler och har ett par frågor.
Den gamla centralen är en klassisk grå plåtcentral, och den nya blir en Schneider Electric Resi9 med jordfelsbrytare (JFB).
Den nya centralen kommer att sitta på motsatt sida av samma vägg, så ledningslängden mellan centralerna blir cirka 30–40 cm.
1️. Räcker det med 20 mm flexrör mellan centralerna för fem ledare 6 mm² (L1, L2, L3, N och PE)?
2. Ska matningen till den nya centralen normalt kopplas in på utgående sidan av huvudbrytaren i den gamla centralen, eller bör den säkringsskyddas separat?
Elektrikern menar att ingen säkring behövs på så kort sträcka eftersom det går bra att gå direkt från huvudbrytaren — stämmer det?
//B
det är säkringarna till den gamla centralen som skyddar ledarna och jag förutsätter att matningen till den oxå utgörs av 6mm
Redigerat:
Varför ska man inte kunna ifrågasätta sin elektriker? eller vill du påstå att alla elektriker alltid gör rätt?E elmont skrev:
Tack ni andra som gett vettiga svar!
Nya matningen skyddas av dina huvudsäkringarB Burzum skrev:Hej!
Jag håller på att förbereda för elektrikern som ska dra matningen mellan två elcentraler och har ett par frågor.
Den gamla centralen är en klassisk grå plåtcentral, och den nya blir en Schneider Electric Resi9 med jordfelsbrytare (JFB).
Den nya centralen kommer att sitta på motsatt sida av samma vägg, så ledningslängden mellan centralerna blir cirka 30–40 cm.
1️. Räcker det med 20 mm flexrör mellan centralerna för fem ledare 6 mm² (L1, L2, L3, N och PE)?
2. Ska matningen till den nya centralen normalt kopplas in på utgående sidan av huvudbrytaren i den gamla centralen, eller bör den säkringsskyddas separat?
Elektrikern menar att ingen säkring behövs på så kort sträcka eftersom det går bra att gå direkt från huvudbrytaren — stämmer det?
//B
installationen har installerande bolag ansvar för i 25åruseless skrev:
ägaren ansvarar för att fel och brister åtgärdas av behörig personal allt efter de uppkommer eller kan förutses då man antar att ägaren inte har full förståelse för anläggningen eller behörigheter här om.
underlåtelse att hålla anläggningen i ofarligt skick dvs inte tillkalla behörig personal när de egen kunskap brister ligger straffansvaret på anläggningsägaren
Jag hittar bara 10 år i konsumenttjänstlagen. Och Elsäkerhetsverket tycker det är anläggningsägarens ansvar...returen skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Ansvarstider-for-elinstallationer/
