Matning Attefall
Byggveteran
· Stockholm
· 340 inlägg
Hej.
Elektriker föreslår 5x2,5 som matning till attefallshus. Blir liten bostad; llvp, tvättmaskin, vvb, fullt utrustat kök osv. Har 25a i fasadmätarskåp, matningen till berörd stuga är 50 meter. Kommer det räcka tro? 16A alltså. tack på förhand!
Elektriker föreslår 5x2,5 som matning till attefallshus. Blir liten bostad; llvp, tvättmaskin, vvb, fullt utrustat kök osv. Har 25a i fasadmätarskåp, matningen till berörd stuga är 50 meter. Kommer det räcka tro? 16A alltså. tack på förhand!
Jag skulle säga att det känns sådär. 50m är långt, du kan få problem med att 16A är lite för klent. 16A är förmodligen max du kan säkra den kabeln. Du kommer förmodligen heller inte klara kravet på max tillåtet spänningsfall. Onödigt att dra 2,5, dra 6mm2 istället.
Byggveteran
· Stockholm
· 340 inlägg
Det var min farhåga. Kör på 6 om ingen annan har annan uppfattning/ kunskap? Stort tack!J Johan456 skrev: