Hej El-forum! Jag behöver fasadmätarskåp till nytt abonnemang på 16A x 3. Finns det sådana skåp och vart hittar jag det? Har bara sett 25A. Måste man bygga själv? Med vänliga hälsningar, PerOF
 
Använd 25. Beteckningen är bara vad skåpet tål, dimensionen på kablaget. Sedan bestäms den faktiska max strömmen av säkringarna, eller mer specifikt av bottendelen i säkringshållaren. Den delen ingår troligen ändå inte i skåpet.
 
Pk(bottendelen) ingår oftast inte, hade blivit dyrare och massa slöseri. Din installatör sätter dit dem när elverksgubben kopplar in inkommande ström
 
Tack för de goda råden! Med vänlig hälsning, PerOF
 