Med bara frånluftsventilation kan du inte få övertryck i huset.
 
É ÉlPon skrev:
Okej jag behöver kanske läsa på lite om ventilation. Jag tänker annars att om jag har två olika flöden på 75+60 m3 som går ihop i en större ledning så måste denna luft ta vägen ut via punkten 123 och i teorin bli exakt samma (om alla 3 mätpunkter hade varit optimalt placerade). Eventuella tryckfall etc i huvudledning borde sådana fall även påverka flödena 60 och 75. Luften före kan ju inte bara försvinna. Som i mitt fall så försvinner 12m3 vilket inte borde i ske vid frånluft.

Jag tänker att om mätpunkterna inte är optimala (vilken som helst av de 3st) så påverkas resultatet, om luften inte går "optimalt" i röret utan mer på sidor eller i mitten/uppe nere etc så påverkar det mätningen åt ena eller andra hållet.
Tappet i tryck på en 160 kanal du med dina siffror har motsvarar 0.2 Pascal / m de inte mycket som behövs för att komma dit
 
H Håbbe01 skrev:
Funkar för att få ett bra resultat. Tre mätpunkter räcker nog från mitten och utåt
Vid lufttubers insida står strömmande luft i princip stilla.
 