Måste man ha brytare (on/off) efter mätaren innan jordfelsbrytare? Har lite plats i normcentralen. I så fall skulle det se ut ut som följer: porslinsäkringar-on/off knappar (gammalt)-elmätare-jordfelbrytare/normcentral (i normcentralen som man bryter strömmen med,dvs ingen brytare i normcentralen endast innan elmätaren?).
Vad säger normerna?
Mvh
 
Tekniskt sett är det godkänt att använda en jordfelsbrytare som ”brytare” för en central. Men det är väldigt sällan man stöter på det, och det ”känns” fel.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Vill man ha en brytare man har lite plats kan man sätta en säkerhetsbrytare utanför kapslingen. En säkerhetsbrytare uppfyller alla krav och har bla tvingande brytning så dom är säkra. En 16A kan man köpa för ca 300:- och en 25/32 A ca 600:- sedan tar det en knapp timme att montera den.
 
  • Gilla
Mrgsxr77
  • Laddar…
Klicka här för att svara