Om vi bara tittar på frånluften. Om vi tänker oss en T koppling med två don och ett aggregat så har du en dämpare som sitter mellan aggregaten och donen. Blir det då ingen överhörning mellan de olika donen?vento skrev:
/Zeb
Såg att detta var en gammal tråd, men kom på ett väldigt billigt tips om man vill ljuddämpa sina FTX-tilluftsdon.
Vi har dimensionerna 150 mm på samlingsrör och 100 vid samtliga till o frånluftsdon.
Gör så här:
Ta bort tilluftsdonet, ta en toarulle, linda bort tills rullen motsvarar rörets inre dimension, tryck upp rullen i röret, sätt tillbaka donet, o vips har du ett mycket tystare don med något lägre flöde, kan vara en lösning om donet sitter i allmänna utrymmen, kanske inte lämpligt i sovrum dock...
Vi har dimensionerna 150 mm på samlingsrör och 100 vid samtliga till o frånluftsdon.
Gör så här:
Ta bort tilluftsdonet, ta en toarulle, linda bort tills rullen motsvarar rörets inre dimension, tryck upp rullen i röret, sätt tillbaka donet, o vips har du ett mycket tystare don med något lägre flöde, kan vara en lösning om donet sitter i allmänna utrymmen, kanske inte lämpligt i sovrum dock...
Redigerat:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur mycket tror du att flödet ändras om man minskar arean till mindre än hälften?krypgr-direktel-ftx skrev:Såg att detta var en gammal tråd, men kom på ett väldigt billigt tips om man vill ljuddämpa sina FTX-tilluftsdon.
Vi har dimensionerna 150 mm på samlingsrör och 100 vid samtliga till o frånluftsdon.
Gör så här:
Ta bort tilluftsdonet, ta en toarulle, linda bort tills rullen motsvarar rörets inre dimension, tryck upp rullen i röret, sätt tillbaka donet, o vips har du ett mycket tystare don med något lägre flöde, kan vara en lösning om donet sitter i allmänna utrymmen, kanske inte lämpligt i sovrum dock...
Och om man gör detta bara till vissa utrymmen, hur tror du att flödet i de övriga tilluftsdonen påverkas?
Och varför skulle man vilja minska ljudet i "allmänna utrymmen" men inte i sovrum?
Det är väl just i sovrum man vill ha "största möjliga tyssstnad".
Synnerligen dumt råd om jag får säga min ärliga mening!
Varför inte skruva ned fläktarna bara om du vill minska flödet.
OK, måste nog berätta lite mer bakgrundsinfo om mitt FTX-aggregat. Det är från -96 och sjunger nog på sista versen, kanske håller 10 år till om man tillför lite underhåll - istället för att investera i nytt så kan man ju göra vad man kan med det befintliga. Aggregatet är av typ plattvärmeväxlare och det har alltid stört mig på att det väsnas mer då jag kör med blindkasetter (sommarläge). Detta blev bakgrunden till att jag till slut petade in några toarullar innanför tilluftsdonen i vardagsrummet på nedervåningen.KnockOnWood skrev:Hur mycket tror du att flödet ändras om man minskar arean till mindre än hälften?
Och om man gör detta bara till vissa utrymmen, hur tror du att flödet i de övriga tilluftsdonen påverkas?
Och varför skulle man vilja minska ljudet i "allmänna utrymmen" men inte i sovrum?
Det är väl just i sovrum man vill ha "största möjliga tyssstnad".
Synnerligen dumt råd om jag får säga min ärliga mening!
Varför inte skruva ned fläktarna bara om du vill minska flödet.
Ritningarna på huset visar att det sitter ljuddämpare till donen på övervåningen o där e det näst intill ljudlöst, men detta har nog snålats in på till nedre där det väsnas mer.
Ja, det stämmer att toarullen mer än halverar arean (donets inre diameter 75 mm till rullens 42), detta går ju alltid att kompensera med att skruva ner donets täckbricka mer och det ursprungliga flödet kan då uppnås igen.
Fläkten skruvar jag endast ner vid 2 tillfällen, dels för att öka verkningsgraden vintertid då utetempen kryper ner till några minusgrader (när förvärmaren jobbar onödigt mycket som går på när tilluften sjunker under 17.5 grad) och när vi inte e hemma.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
OK, krypgr-direktel-ftx, jag förstår och hade kanske gjort likadant i din situation, men hållit tyst om det 
För som allmänt råd tycker jag ändå det är dåligt.
Men jämfört med ett gammalt hus med icke fungerande självdragsventilation är det säkert ett framsteg.
Har dock förstått att många upplever störande ljud från sin ventilation, vilket verkligen är synd!
Jag har inte begripit om det beror på dåliga aggregat eller dålig installation.
Själv har jag ett nytt FTX-aggregat som inte hörs ett skvatt. Utom i tvättstugan, där maskinen är monterad.
Bor mycket tyst, mitt ute på bondvischan, och det enda jag hör på natten är mina egna (och hustruns) hjärtslag.
För som allmänt råd tycker jag ändå det är dåligt.
Men jämfört med ett gammalt hus med icke fungerande självdragsventilation är det säkert ett framsteg.
Har dock förstått att många upplever störande ljud från sin ventilation, vilket verkligen är synd!
Jag har inte begripit om det beror på dåliga aggregat eller dålig installation.
Själv har jag ett nytt FTX-aggregat som inte hörs ett skvatt. Utom i tvättstugan, där maskinen är monterad.