L Lärospånet skrev:
Hur går nedanstående två påståenden ihop? Hur är det tänkt att göras?

"För förläggning inom- och utomhus"

"Information: Isoleringen måste ovillkorligen skyddas mot UV-strålning."



Saxat från
[länk]
Det är ledarnas isolering dvs de enskilda trådarna som ska skyddas. Och normalt får de inte vara åtkomliga utan ska bara finnas skyddat i dosor, apparater som brytare, uttag osv. Enda fallet som kan vara aktuellt med vad som skrivs i texten är i lysrörsarmaturer där det finns en del UV och då förstärker man trådarna med tex isolerslang vid inkopplingspunkten.
 
  • Gilla
Lärospånet och 3 till
  • Laddar…
L
GK100 GK100 skrev:
Det är ledarnas isolering dvs de enskilda trådarna som ska skyddas. Och normalt får de inte vara åtkomliga utan ska bara finnas skyddat i dosor, apparater som brytare, uttag osv. Enda fallet som kan vara aktuellt med vad som skrivs i texten är i lysrörsarmaturer där det finns en del UV och då förstärker man trådarna med tex isolerslang vid inkopplingspunkten.
Tack GK100, ok jag trodde de menade den yttre isoleringen för precis som du säger har man ju ändå inte ledarna i det fria. Verkar ju konstigt att köpa den här kabeln och sen skala den för att ledarna ska hänga och dingla i UV-ljuset...
 
L
N Nicke_S skrev:
Förläggning i rör/slang?
Jo fast konstigt köpa sådan kabel och sen behöva köra den i rör när det finns FK-kabel / enkelledare.
 
L Lärospånet skrev:
Tack GK100, ok jag trodde de menade den yttre isoleringen för precis som du säger har man ju ändå inte ledarna i det fria. Verkar ju konstigt att köpa den här kabeln och sen skala den för att ledarna ska hänga och dingla i UV-ljuset...
Nej, så konstigt är det inte. Kopplar du ex en fast monterad lampa med denna kabel är det inte helt ovanligt med lite exponerade ledare inne i lampan. Dessa behöver då lite slang som UV skydd mot lampans eget ljus. Lysrörsarmaturer är ett annat exempel där ledarna brukar behöva skyddas.
 
  • Gilla
Lärospånet
  • Laddar…
L
R Robert-san01 skrev:
Nej, så konstigt är det inte. Kopplar du ex en fast monterad lampa med denna kabel är det inte helt ovanligt med lite exponerade ledare inne i lampan. Dessa behöver då lite slang som UV skydd mot lampans eget ljus. Lysrörsarmaturer är ett annat exempel där ledarna brukar behöva skyddas.
Ok, jag förstår, bra tänkt, tack för förklaringen!
 