D dvjstefan skrev:
Rebootade o det funkade en enda gång tillfälligt, nu samma sak igen o funkar inte med reboot. Kan man komma åt larmet lokalt? IP-adress plus portnunmer eller? Har gjort det någon gång tidigare med lyckas enklast via spcconnect. Sen är väl nästa steg att resetta allt om inget funkar.D dvjstefan skrev:
Nu funkar allt. Fabriksåterställde och kunde sedan nå det via LAN. Uppgraderade till senast FW och programmerade om allt. Backup nästa gång... Tack f hjälpen.J JSNIP skrev:
Suck jag befinner mig på en annan kontinent och har bara en hopplös svärfar med tummen mitt i handen närheten. Otroligt störigt att SPC connect bara slutade fungera.D dvjstefan skrev:
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Nu ska jag beställa larm till nya huset! Tänkte köpa själv (sist beställde min elektriker), var är det bäst att köpa ett SPC4320 + lite tillbehör?
Jag har köpt det mesta från Velltra AB, har inte behövt reklamera något, så hur dom behandlar den biten vet jag inte.
https://www.velltra.se/category/vanderbilt-spc-system
Själva rökdetektorerna kör jag DP721RT, rök & värme, https://www.velltra.se/search?q=Dp721
OT, sätt rökdetektor i varje sovrum samt strategiska ställen. (Vi har i nästan varje rum.)
Edit: När det gäller mobiluppkoppling, skippa SPCN320, utan ta SPCN340 istället, anledningen är att 2G & 3G näten stängs ner inom några år.
https://www.velltra.se/category/vanderbilt-spc-system
Själva rökdetektorerna kör jag DP721RT, rök & värme, https://www.velltra.se/search?q=Dp721
OT, sätt rökdetektor i varje sovrum samt strategiska ställen. (Vi har i nästan varje rum.)
Edit: När det gäller mobiluppkoppling, skippa SPCN320, utan ta SPCN340 istället, anledningen är att 2G & 3G näten stängs ner inom några år.
Redigerat:
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Stort tack! Hade tänkt köra SPCN340 istället när jag såg att den fanns! Tyvärr hade Veltra inte allt jag vill ha Hittade inte tvåvägs-modulen för trådlöst t.ex.Demmpa skrev:
Jag har köpt det mesta från Velltra AB, har inte behövt reklamera något, så hur dom behandlar den biten vet jag inte.
[länk]
Själva rökdetektorerna kör jag DP721RT, rök & värme, [länk]
OT, sätt rökdetektor i varje sovrum samt strategiska ställen. (Vi har i nästan varje rum.)
Edit: När det gäller mobiluppkoppling, skippa SPCN320, utan ta SPCN340 istället, anledningen är att 2G & 3G näten stängs ner inom några år.
Har lite svårt att dra trådade rökdeckare i huset! Men ska försöka lösa den biten hur som helst!
lasshop.se har de flesta Vanderbilt-prylarna till hyfsade priser.K KristoferL skrev:
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Hej, fick mail från Vandelbilt att jag måste uppdatera till 3.8.5 för att fortsätta ha full mobilappsfunktionalitet.
I dagsläget har jag 3.6.6.
Har jag förståt det rätt att man ska uppdatera i följande ordning.
1.Uppgradera centralapparatens firmware
2. Expanderfirmware uppgradering
3. Uppgradera språkfil
Något annat som kan strula under uppgradering?
Mvh Joacim
I dagsläget har jag 3.6.6.
Har jag förståt det rätt att man ska uppdatera i följande ordning.
1.Uppgradera centralapparatens firmware
2. Expanderfirmware uppgradering
3. Uppgradera språkfil
Något annat som kan strula under uppgradering?
Mvh Joacim
Bara om du upplever problem.Joacimz skrev:
Hej, fick mail från Vandelbilt att jag måste uppdatera till 3.8.5 för att fortsätta ha full mobilappsfunktionalitet.
I dagsläget har jag 3.6.6.
Har jag förståt det rätt att man ska uppdatera i följande ordning.
1.Uppgradera centralapparatens firmware
2. Expanderfirmware uppgradering
3. Uppgradera språkfil
Något annat som kan strula under uppgradering?
Mvh Joacim
Helt korrekt.
Ladda hem 3.8.5 (senaste stabila)
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=1211
Innan du börjar så ta en säkerhetskopia!
Efter uppgradering så är det bäst att köra SpcConnectPro så du slipper alla problem med att anluta via webläsare samt behåller säkerheten mellan dator och central.
Jag har köpt ett nytt hus och tänkte fixa med trådat larm där så man slipper byta batteri i tid och otid. Har läst lite om SPC innan men nu börjar det närma sig.
Vart bör man köpa grejerna och vilka enheter bör man sikta på.
Vi vill ha:
3st magnetkontakter
2-3 Rörelse/Kamera
2-3 rökdeckare
Manöverpanel
Uppkoppling mot larmcentral
App-styrning
Siren
Vi kommer även ha en Yale Doorman om det finns någon koppling till det
Någon som kan ge lite tips/input?
Tacksam för svar
Vart bör man köpa grejerna och vilka enheter bör man sikta på.
Vi vill ha:
3st magnetkontakter
2-3 Rörelse/Kamera
2-3 rökdeckare
Manöverpanel
Uppkoppling mot larmcentral
App-styrning
Siren
Vi kommer även ha en Yale Doorman om det finns någon koppling till det
Någon som kan ge lite tips/input?
Tacksam för svar
Alldeles för få rökdetektorer enligt mig, (vi har i dagsläget 11 detektorer fördelade på 217kvm, alla sovrum (4st), v-rum, gillestuga, tvättstuga, 2*förråd, hall).
Magnetkontakt på varje ytterdörr/altandörr/balkongdörr/etc.
Rörelsedetektorer placeras så att alla korridorer, etc täcks.
Husdjur?
Larma garage, fristående byggnad etc?
Vill ni kunna se exakt vilken larmpunkt som larmar eller ska det grupperas på något sätt?
Vattenfelsbrytare? Dels så att vattnet stängs av när det larmas på, dels att ni får larm om det skulle bli läckage.
Själva centralenheten bör sitta centralt i byggnaden, minst en rörelsedetektor måste passeras för att komma åt centralenheten.
Vi kör med SPC4320 med två utökningskort SPCE652 & SPCP332, 9st rök&värme DP721RT, 2st rök CQR-338-4-12 (tickar), 5st magnetkontakter infällda i karm/dörrblad, 1st skåpsbrytare på mätarskåpet (ej inkopplad ännu), 2st manöverpaneler SPCK421 & SPCK521, 4st rörelsedetektorer PDM-I12, GSM-modul SPCN-310 (2G & 3G (näten kommer att släckas), finns en som klarar 4G, SPCN-340), sirener ROLP SV Range, blixtljus Solista LX Wall, taggar IB44-EM.
När vi larmar på volymskyddet så stängs vattnet av, om det blir läckage så larmar larmet.
Varje larmpunkt har sin egna ingång på centralen/utökningskorten.
Magnetkontakt på varje ytterdörr/altandörr/balkongdörr/etc.
Rörelsedetektorer placeras så att alla korridorer, etc täcks.
Husdjur?
Larma garage, fristående byggnad etc?
Vill ni kunna se exakt vilken larmpunkt som larmar eller ska det grupperas på något sätt?
Vattenfelsbrytare? Dels så att vattnet stängs av när det larmas på, dels att ni får larm om det skulle bli läckage.
Själva centralenheten bör sitta centralt i byggnaden, minst en rörelsedetektor måste passeras för att komma åt centralenheten.
Vi kör med SPC4320 med två utökningskort SPCE652 & SPCP332, 9st rök&värme DP721RT, 2st rök CQR-338-4-12 (tickar), 5st magnetkontakter infällda i karm/dörrblad, 1st skåpsbrytare på mätarskåpet (ej inkopplad ännu), 2st manöverpaneler SPCK421 & SPCK521, 4st rörelsedetektorer PDM-I12, GSM-modul SPCN-310 (2G & 3G (näten kommer att släckas), finns en som klarar 4G, SPCN-340), sirener ROLP SV Range, blixtljus Solista LX Wall, taggar IB44-EM.
När vi larmar på volymskyddet så stängs vattnet av, om det blir läckage så larmar larmet.
Varje larmpunkt har sin egna ingång på centralen/utökningskorten.
Fråga angående rökdektektorerna, som jag förstår det så har de ingen egen siren utan man måste ha en extern siren kopplad till centralen. Stämmer det? Om ja, har du separat siren, eller samma som inomhussirenen för inbrottslarmet?Demmpa skrev:
Alldeles för få rökdetektorer enligt mig, (vi har i dagsläget 11 detektorer fördelade på 217kvm, alla sovrum (4st), v-rum, gillestuga, tvättstuga, 2*förråd, hall).
Magnetkontakt på varje ytterdörr/altandörr/balkongdörr/etc.
Rörelsedetektorer placeras så att alla korridorer, etc täcks.
Husdjur?
Larma garage, fristående byggnad etc?
Vill ni kunna se exakt vilken larmpunkt som larmar eller ska det grupperas på något sätt?
Vattenfelsbrytare? Dels så att vattnet stängs av när det larmas på, dels att ni får larm om det skulle bli läckage.
Själva centralenheten bör sitta centralt i byggnaden, minst en rörelsedetektor måste passeras för att komma åt centralenheten.
Vi kör med SPC4320 med två utökningskort SPCE652 & SPCP332, 9st rök&värme DP721RT, 2st rök CQR-338-4-12 (tickar), 5st magnetkontakter infällda i karm/dörrblad, 1st skåpsbrytare på mätarskåpet (ej inkopplad ännu), 2st manöverpaneler SPCK421 & SPCK521, 4st rörelsedetektorer PDM-I12, GSM-modul SPCN-310 (2G & 3G (näten kommer att släckas), finns en som klarar 4G, SPCN-340), sirener ROLP SV Range, blixtljus Solista LX Wall, taggar IB44-EM.
När vi larmar på volymskyddet så stängs vattnet av, om det blir läckage så larmar larmet.
Varje larmpunkt har sin egna ingång på centralen/utökningskorten.