D dvjstefan skrev:
vet inte vilken färg, men knappen satt hos mig uppe i det högra hörnet. Glöm inte att inaktivera larmet innan bara - kan bli så dålig stämning hemma isf, speciellt så här dags :p

//S
D dvjstefan skrev:
vet inte vilken färg, men knappen satt hos mig uppe i det högra hörnet. Glöm inte att inaktivera larmet innan bara - kan bli så dålig stämning hemma isf, speciellt så här dags :p

//S
Rebootade o det funkade en enda gång tillfälligt, nu samma sak igen o funkar inte med reboot. Kan man komma åt larmet lokalt? IP-adress plus portnunmer eller? Har gjort det någon gång tidigare med lyckas enklast via spcconnect. Sen är väl nästa steg att resetta allt om inget funkar.
 
J JSNIP skrev:
Rebootade o det funkade en enda gång tillfälligt, nu samma sak igen o funkar inte med reboot. Kan man komma åt larmet lokalt? IP-adress plus portnunmer eller? Har gjort det någon gång tidigare med lyckas enklast via spcconnect. Sen är väl nästa steg att resetta allt om inget funkar.
Nu funkar allt. Fabriksåterställde och kunde sedan nå det via LAN. Uppgraderade till senast FW och programmerade om allt. Backup nästa gång... Tack f hjälpen.
 
  • Gilla
dvjstefan
  • Laddar…
D dvjstefan skrev:
Jag satte larmet i installatörsläge och uppgraderingsläge via panelen - skruvade bort kåpan, tryckte på knappen uppe i högra hörnet. Och efter ca 10min och lite frustandes var panelen helt plötsligt online på www.spcconnect.com . Så fungerade för mig.
Suck jag befinner mig på en annan kontinent och har bara en hopplös svärfar med tummen mitt i handen närheten. Otroligt störigt att SPC connect bara slutade fungera.
 
  • Gilla
JSNIP
  • Laddar…
D dvjstefan skrev:
RCO Ninjor här också? =)
//S
Jojomän, det finns det.. ;)
 
Nu ska jag beställa larm till nya huset! Tänkte köpa själv (sist beställde min elektriker), var är det bäst att köpa ett SPC4320 + lite tillbehör?
 
  • Gilla
johanoloflindberg
  • Laddar…
Jag har köpt det mesta från Velltra AB, har inte behövt reklamera något, så hur dom behandlar den biten vet jag inte.
https://www.velltra.se/category/vanderbilt-spc-system
Själva rökdetektorerna kör jag DP721RT, rök & värme, https://www.velltra.se/search?q=Dp721

OT, sätt rökdetektor i varje sovrum samt strategiska ställen. (Vi har i nästan varje rum.)

Edit: När det gäller mobiluppkoppling, skippa SPCN320, utan ta SPCN340 istället, anledningen är att 2G & 3G näten stängs ner inom några år.
 
Redigerat:
  • Gilla
KristoferL
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Jag har köpt det mesta från Velltra AB, har inte behövt reklamera något, så hur dom behandlar den biten vet jag inte.
[länk]
Själva rökdetektorerna kör jag DP721RT, rök & värme, [länk]

OT, sätt rökdetektor i varje sovrum samt strategiska ställen. (Vi har i nästan varje rum.)

Edit: När det gäller mobiluppkoppling, skippa SPCN320, utan ta SPCN340 istället, anledningen är att 2G & 3G näten stängs ner inom några år.
Stort tack! Hade tänkt köra SPCN340 istället när jag såg att den fanns! Tyvärr hade Veltra inte allt jag vill ha Hittade inte tvåvägs-modulen för trådlöst t.ex.

Har lite svårt att dra trådade rökdeckare i huset! Men ska försöka lösa den biten hur som helst!
 
K KristoferL skrev:
Stort tack! Hade tänkt köra SPCN340 istället när jag såg att den fanns! Tyvärr hade Veltra inte allt jag vill ha Hittade inte tvåvägs-modulen för trådlöst t.ex.

Har lite svårt att dra trådade rökdeckare i huset! Men ska försöka lösa den biten hur som helst!
lasshop.se har de flesta Vanderbilt-prylarna till hyfsade priser.
 
  • Gilla
JSten
  • Laddar…
gol gol skrev:
lasshop.se har de flesta Vanderbilt-prylarna till hyfsade priser.
japp, har redan en varukorg fylld där!!
 
Hej, fick mail från Vandelbilt att jag måste uppdatera till 3.8.5 för att fortsätta ha full mobilappsfunktionalitet.
I dagsläget har jag 3.6.6.
Har jag förståt det rätt att man ska uppdatera i följande ordning.

1.Uppgradera centralapparatens firmware
2. Expanderfirmware uppgradering
3. Uppgradera språkfil

Något annat som kan strula under uppgradering?

Mvh Joacim
 
  • Gilla
Fiat 500
  • Laddar…
RilleRock
Joacimz Joacimz skrev:
Hej, fick mail från Vandelbilt att jag måste uppdatera till 3.8.5 för att fortsätta ha full mobilappsfunktionalitet.
I dagsläget har jag 3.6.6.
Har jag förståt det rätt att man ska uppdatera i följande ordning.

1.Uppgradera centralapparatens firmware
2. Expanderfirmware uppgradering
3. Uppgradera språkfil

Något annat som kan strula under uppgradering?

Mvh Joacim
Bara om du upplever problem.

Helt korrekt.
Ladda hem 3.8.5 (senaste stabila)
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=1211

Innan du börjar så ta en säkerhetskopia!

Efter uppgradering så är det bäst att köra SpcConnectPro så du slipper alla problem med att anluta via webläsare samt behåller säkerheten mellan dator och central.
 
  • Gilla
limrell
  • Laddar…
Jag har inte upplevt några problem ännu. Tolkade mailet som om att det finns risk att appen inte kommer fungera om man inte uppgraderar.
SPCconnetpro verkar smidigit, men jag har i dagsläget inte någon Windows dator.
 
Jag har köpt ett nytt hus och tänkte fixa med trådat larm där så man slipper byta batteri i tid och otid. Har läst lite om SPC innan men nu börjar det närma sig.
Vart bör man köpa grejerna och vilka enheter bör man sikta på.

Vi vill ha:
3st magnetkontakter
2-3 Rörelse/Kamera
2-3 rökdeckare
Manöverpanel
Uppkoppling mot larmcentral
App-styrning
Siren
Vi kommer även ha en Yale Doorman om det finns någon koppling till det

Någon som kan ge lite tips/input? :)

Tacksam för svar :)
 
Alldeles för få rökdetektorer enligt mig, (vi har i dagsläget 11 detektorer fördelade på 217kvm, alla sovrum (4st), v-rum, gillestuga, tvättstuga, 2*förråd, hall).

Magnetkontakt på varje ytterdörr/altandörr/balkongdörr/etc.

Rörelsedetektorer placeras så att alla korridorer, etc täcks.
Husdjur?

Larma garage, fristående byggnad etc?

Vill ni kunna se exakt vilken larmpunkt som larmar eller ska det grupperas på något sätt?

Vattenfelsbrytare? Dels så att vattnet stängs av när det larmas på, dels att ni får larm om det skulle bli läckage.

Själva centralenheten bör sitta centralt i byggnaden, minst en rörelsedetektor måste passeras för att komma åt centralenheten.


Vi kör med SPC4320 med två utökningskort SPCE652 & SPCP332, 9st rök&värme DP721RT, 2st rök CQR-338-4-12 (tickar), 5st magnetkontakter infällda i karm/dörrblad, 1st skåpsbrytare på mätarskåpet (ej inkopplad ännu), 2st manöverpaneler SPCK421 & SPCK521, 4st rörelsedetektorer PDM-I12, GSM-modul SPCN-310 (2G & 3G (näten kommer att släckas), finns en som klarar 4G, SPCN-340), sirener ROLP SV Range, blixtljus Solista LX Wall, taggar IB44-EM.
När vi larmar på volymskyddet så stängs vattnet av, om det blir läckage så larmar larmet.
Varje larmpunkt har sin egna ingång på centralen/utökningskorten.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Alldeles för få rökdetektorer enligt mig, (vi har i dagsläget 11 detektorer fördelade på 217kvm, alla sovrum (4st), v-rum, gillestuga, tvättstuga, 2*förråd, hall).

Magnetkontakt på varje ytterdörr/altandörr/balkongdörr/etc.

Rörelsedetektorer placeras så att alla korridorer, etc täcks.
Husdjur?

Larma garage, fristående byggnad etc?

Vill ni kunna se exakt vilken larmpunkt som larmar eller ska det grupperas på något sätt?

Vattenfelsbrytare? Dels så att vattnet stängs av när det larmas på, dels att ni får larm om det skulle bli läckage.

Själva centralenheten bör sitta centralt i byggnaden, minst en rörelsedetektor måste passeras för att komma åt centralenheten.


Vi kör med SPC4320 med två utökningskort SPCE652 & SPCP332, 9st rök&värme DP721RT, 2st rök CQR-338-4-12 (tickar), 5st magnetkontakter infällda i karm/dörrblad, 1st skåpsbrytare på mätarskåpet (ej inkopplad ännu), 2st manöverpaneler SPCK421 & SPCK521, 4st rörelsedetektorer PDM-I12, GSM-modul SPCN-310 (2G & 3G (näten kommer att släckas), finns en som klarar 4G, SPCN-340), sirener ROLP SV Range, blixtljus Solista LX Wall, taggar IB44-EM.
När vi larmar på volymskyddet så stängs vattnet av, om det blir läckage så larmar larmet.
Varje larmpunkt har sin egna ingång på centralen/utökningskorten.
Fråga angående rökdektektorerna, som jag förstår det så har de ingen egen siren utan man måste ha en extern siren kopplad till centralen. Stämmer det? Om ja, har du separat siren, eller samma som inomhussirenen för inbrottslarmet?
 