999 303 läst ·
5 284 svar
999k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
H
Hellplant
Elektroniktokig
· Stockholm
· 54 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 54 inlägg
En liten fundering om centralen, låter den något?
Typ elektriskt brummande eller liknakde.
Funderar på placering och om jag sätter den i ett annars tyst rum så vill jag vara säker på att den inte låter något.
Typ elektriskt brummande eller liknakde.
Funderar på placering och om jag sätter den i ett annars tyst rum så vill jag vara säker på att den inte låter något.
Hej!
När jag var ny här undrade jag vilket abonnemang jag skulle skaffa till GSM-modemet. Tänkte dela med mig av mitt val och erfarenheter av det.
Det slutade med att jag valde Comviq kontant och laddade det med "Standard 100" som gav mig 200 MB att förbruka under 1 år. Denna laddning gick på 100 kr, och fortsättningsvis behöver jag göra den en gång per år. 8,50 kr/mån tycker jag är rimligt
Hur mycket av detta har centralen använt? 1 MB kan jag se, sedan mitten av april. Länge stod räknaren helt stilla. Det var när SPC connect gick ner helt vid något tillfälle som modemet började polla järnet som det gick åt 1 MB, sedan dess har förbrukningen stått stilla igen. Jag använder ej SMS, men potten på 100 kr tillåter även att skicka 100 SMS om man önskar det.
Jag upplevde dålig signal (2-3) på 3G så har ställt in modemet på att köra enbart GSM. Får då 9 pluppar.
När jag var ny här undrade jag vilket abonnemang jag skulle skaffa till GSM-modemet. Tänkte dela med mig av mitt val och erfarenheter av det.
Det slutade med att jag valde Comviq kontant och laddade det med "Standard 100" som gav mig 200 MB att förbruka under 1 år. Denna laddning gick på 100 kr, och fortsättningsvis behöver jag göra den en gång per år. 8,50 kr/mån tycker jag är rimligt
Hur mycket av detta har centralen använt? 1 MB kan jag se, sedan mitten av april. Länge stod räknaren helt stilla. Det var när SPC connect gick ner helt vid något tillfälle som modemet började polla järnet som det gick åt 1 MB, sedan dess har förbrukningen stått stilla igen. Jag använder ej SMS, men potten på 100 kr tillåter även att skicka 100 SMS om man önskar det.
Jag upplevde dålig signal (2-3) på 3G så har ställt in modemet på att köra enbart GSM. Får då 9 pluppar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej igen!
Jag har lite funderingar kring SPC connect.
Vid strömavbrott får jag genast en push-notis som meddelar detta. Jag får också meddelande om ATSen går ner helt och hållet (har hänt någon enstaka gång och då var det något strul med SPC Connect).
Vad jag saknar är en push-notis och/eller mail om bara ena (i huvudsak primära) ATPn går ner. Dvs, jag vill få en notis när mitt bredband går ner eller om det blir något nätverksstrul.
Har någon av er fått SPC Connect att meddela när primär eller sekundär ATP går ner?
I SPC Connects händelselista och logg ser jag att min central skickat dessa händelser till SPC Connect (som jag förstår det), exempelvis:
Händelselista SPC Connect:
Och här är motsvarande meddelanden från FlexC Händelselogg i centralen:
Jag får dock ej dessa till min app/mail. Detta trots att jag bockat i alla meddelanden under push-notiser och mail. Har jag missat något? Har Vanderbilt en tanke bakom detta eller är det något de missat?
För övrigt genererar inte heller centralen något larm om primära ATPn går ner. Däremot genereras ett larm om Ethernetlänken går ner (dvs om jag drar ur ethernetkabeln till centralen). Detta verkar inte rapporteras över FlexC dock, utan rapporten skickas när ATPn går ner istället.
Vad är FlexC händelse-ID 6000: nätverksfel för något? När uppstår den?
Jag har lite funderingar kring SPC connect.
Vid strömavbrott får jag genast en push-notis som meddelar detta. Jag får också meddelande om ATSen går ner helt och hållet (har hänt någon enstaka gång och då var det något strul med SPC Connect).
Vad jag saknar är en push-notis och/eller mail om bara ena (i huvudsak primära) ATPn går ner. Dvs, jag vill få en notis när mitt bredband går ner eller om det blir något nätverksstrul.
Har någon av er fått SPC Connect att meddela när primär eller sekundär ATP går ner?
I SPC Connects händelselista och logg ser jag att min central skickat dessa händelser till SPC Connect (som jag förstår det), exempelvis:
Händelselista SPC Connect:
Och här är motsvarande meddelanden från FlexC Händelselogg i centralen:
Jag får dock ej dessa till min app/mail. Detta trots att jag bockat i alla meddelanden under push-notiser och mail. Har jag missat något? Har Vanderbilt en tanke bakom detta eller är det något de missat?
För övrigt genererar inte heller centralen något larm om primära ATPn går ner. Däremot genereras ett larm om Ethernetlänken går ner (dvs om jag drar ur ethernetkabeln till centralen). Detta verkar inte rapporteras över FlexC dock, utan rapporten skickas när ATPn går ner istället.
Vad är FlexC händelse-ID 6000: nätverksfel för något? När uppstår den?
Hej
Delar av mitt spc har brakat ihop.
Jag fick kommunikationsfel som ej återställdes.
När jag öppnade dörrarna till larmat område så var båda map:arna döda.
Eller nja, den som går med x-bus via dörrkontrollkortet i CA var helt död.
(Både display och strömdiod). När jag öppnade CA visade det sig att Dalm5000 och lite till var strömlösa.
Det var helt enkelt 12v utgången längst upp till höger på spc 5330 som ej gav 12 volt
Jag kopplade om så att map och DALM mm fick 12v via min spc 333 PSU och på 12v på dörrkontrollkortet istället och då hoppade det mesta hårdvaran igång igen.
I närliggande rum har jag en PSU 333 med en till MAP SPCK420 med x-buss från expanderkortet i PSU.
I detta rum var Map spck420 fortfarande strömförsörjd (grön diod) men display visade inget.
Jag använder två X-Buss par på 5330. En för dörrkontrollkort och map1 och en för PSU333 och map2.
MEN: Mittdioden på MAP SPCK420 blinkar och jag får följande fel i displayen:
PSU FEL, AUX-UTG, SÄK.FFEL, EXP. 2 KOMM. och KEY 2 KOMM.
Hur ska jag göra?
Aux utg säk fel borde ju ha något att göra med avsaknad 12v på utgångarna på CA.
Vad kan ha hänt? det finns väl ingen säkring? Dioden hårdvarufel blinkar. Kan kortet vara förstört?
PSU fel förstår jag ej. både transformatorn i CA och PSU333 lämnar ström till enheterna de försörjer (allt på 5330 har ström utom auxutgångarna) Batteribackup fungerar om man slår av strömmen. Vad betyder PSU fel i detta sammanhang? Avses SPC333 PSU:n tro?
EXP 2 KOMM torde ju vara något med att kommunikationen till exp2 (utökningskortet i PSU333 med efterföljande MAP420)
är knas. Vad kan ha hänt? Är 5330-kortet paj på denna x-bussutgång också?
Key 2 Komm har jag ingen aning om vad det är. Någon som vet?
Är det tillrådligt att göra mjuk-reset (snabbtryck på reset på 5330-kortet=?
Kan exp2 kicka igång efter det? Att det skulle komma ström tillbaka på 5330 aux-utgångarna är ju inte troligt i alla fall.
Ett till problem är att när jag slår in min pålarmningskod på den fungerande map:en så kan jag ej gå in i menyerna utan bara bläddra bland dessa 4 fel. Jag kan även välja tvingad pålarmning med hänvisning till PSU-felet.
Måste jag ange installatörskoden för att komma in i menyern i detta läge?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med denna surdeg...
//Johan
Delar av mitt spc har brakat ihop.
Jag fick kommunikationsfel som ej återställdes.
När jag öppnade dörrarna till larmat område så var båda map:arna döda.
Eller nja, den som går med x-bus via dörrkontrollkortet i CA var helt död.
(Både display och strömdiod). När jag öppnade CA visade det sig att Dalm5000 och lite till var strömlösa.
Det var helt enkelt 12v utgången längst upp till höger på spc 5330 som ej gav 12 volt
Jag kopplade om så att map och DALM mm fick 12v via min spc 333 PSU och på 12v på dörrkontrollkortet istället och då hoppade det mesta hårdvaran igång igen.
I närliggande rum har jag en PSU 333 med en till MAP SPCK420 med x-buss från expanderkortet i PSU.
I detta rum var Map spck420 fortfarande strömförsörjd (grön diod) men display visade inget.
Jag använder två X-Buss par på 5330. En för dörrkontrollkort och map1 och en för PSU333 och map2.
MEN: Mittdioden på MAP SPCK420 blinkar och jag får följande fel i displayen:
PSU FEL, AUX-UTG, SÄK.FFEL, EXP. 2 KOMM. och KEY 2 KOMM.
Hur ska jag göra?
Aux utg säk fel borde ju ha något att göra med avsaknad 12v på utgångarna på CA.
Vad kan ha hänt? det finns väl ingen säkring? Dioden hårdvarufel blinkar. Kan kortet vara förstört?
PSU fel förstår jag ej. både transformatorn i CA och PSU333 lämnar ström till enheterna de försörjer (allt på 5330 har ström utom auxutgångarna) Batteribackup fungerar om man slår av strömmen. Vad betyder PSU fel i detta sammanhang? Avses SPC333 PSU:n tro?
EXP 2 KOMM torde ju vara något med att kommunikationen till exp2 (utökningskortet i PSU333 med efterföljande MAP420)
är knas. Vad kan ha hänt? Är 5330-kortet paj på denna x-bussutgång också?
Key 2 Komm har jag ingen aning om vad det är. Någon som vet?
Är det tillrådligt att göra mjuk-reset (snabbtryck på reset på 5330-kortet=?
Kan exp2 kicka igång efter det? Att det skulle komma ström tillbaka på 5330 aux-utgångarna är ju inte troligt i alla fall.
Ett till problem är att när jag slår in min pålarmningskod på den fungerande map:en så kan jag ej gå in i menyerna utan bara bläddra bland dessa 4 fel. Jag kan även välja tvingad pålarmning med hänvisning till PSU-felet.
Måste jag ange installatörskoden för att komma in i menyern i detta läge?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med denna surdeg...
//Johan
J johan112233 skrev:Hej
Delar av mitt spc har brakat ihop.
Jag fick kommunikationsfel som ej återställdes.
När jag öppnade dörrarna till larmat område så var båda map:arna döda.
Eller nja, den som går med x-bus via dörrkontrollkortet i CA var helt död.
(Både display och strömdiod). När jag öppnade CA visade det sig att Dalm5000 och lite till var strömlösa.
Det var helt enkelt 12v utgången längst upp till höger på spc 5330 som ej gav 12 volt
Jag kopplade om så att map och DALM mm fick 12v via min spc 333 PSU och på 12v på dörrkontrollkortet istället och då hoppade det mesta hårdvaran igång igen.
I närliggande rum har jag en PSU 333 med en till MAP SPCK420 med x-buss från expanderkortet i PSU.
I detta rum var Map spck420 fortfarande strömförsörjd (grön diod) men display visade inget.
Jag använder två X-Buss par på 5330. En för dörrkontrollkort och map1 och en för PSU333 och map2.
MEN: Mittdioden på MAP SPCK420 blinkar och jag får följande fel i displayen:
PSU FEL, AUX-UTG, SÄK.FFEL, EXP. 2 KOMM. och KEY 2 KOMM.
Hur ska jag göra?
Aux utg säk fel borde ju ha något att göra med avsaknad 12v på utgångarna på CA.
Vad kan ha hänt? det finns väl ingen säkring? Dioden hårdvarufel blinkar. Kan kortet vara förstört?
PSU fel förstår jag ej. både transformatorn i CA och PSU333 lämnar ström till enheterna de försörjer (allt på 5330 har ström utom auxutgångarna) Batteribackup fungerar om man slår av strömmen. Vad betyder PSU fel i detta sammanhang? Avses SPC333 PSU:n tro?
EXP 2 KOMM torde ju vara något med att kommunikationen till exp2 (utökningskortet i PSU333 med efterföljande MAP420)
är knas. Vad kan ha hänt? Är 5330-kortet paj på denna x-bussutgång också?
Key 2 Komm har jag ingen aning om vad det är. Någon som vet?
Är det tillrådligt att göra mjuk-reset (snabbtryck på reset på 5330-kortet=?
Kan exp2 kicka igång efter det? Att det skulle komma ström tillbaka på 5330 aux-utgångarna är ju inte troligt i alla fall.
Ett till problem är att när jag slår in min pålarmningskod på den fungerande map:en så kan jag ej gå in i menyerna utan bara bläddra bland dessa 4 fel. Jag kan även välja tvingad pålarmning med hänvisning till PSU-felet.
Måste jag ange installatörskoden för att komma in i menyern i detta läge?
Hoppas att någon kan hjälpa mig med denna surdeg...
//Johan
Gör centralen helt strömlös, koppla ur allt på aux, starta upp.
Lyser fortfarande dioden för hårdvarufel så gör om ovanstående men koppla ur allt på centralkortet innan ny uppstart.
Hjälper inte det så är det nog rätt kört.
En bra funktion som finns i SPC som kanske inte alla vet om eller vet hur man skall lösa är hotkoder.
När man slår sin hotkod syns inget speciellt i map utan agerar som vanligt, larmar av/på men skickar samtidigt ett tyst hot/överfalls-larm till app, sms, larmcentral om de är konfigurerade.
Vid av/pålarmning slår man in sin vanliga användarkod+1(el.2) tex 8370+1 blir då 8371 för hotlarm.
Man aktiverar funktionen under system>systemegenskaper och väljer om man skall ha kod+1 eller kod+2.
Aktiverar funktionen under respektive map och väljer även där om det skall aktiveras tyst eller indikeras samt lägger till valet under användaren som skall ha valet.
Se bara till så inte hotkoderna krockar med vanlig användarekod.
En annan smart funktion via mapping gate är att kunna använda samma siren till larm och tex automatisk tillkoppling.
Händelse 1
System - Intern siren - PÅ
System - Automatisk Tillkoppling - På
Mapping gate
Händelse PÅ/Positiv
Händelse AV/Negativ
Har även fått frågan om hur man löser styrning av vattnet till tvättmaskin som skall gå när man inte är hemma.
Nedanstående innebär att utgången/vatten kommer vara aktiv vid frånkopplat av det område du valt (X) och stängs av 2h efter tillkoppling av det område du valt.
Händelse 1
Timer 7200 sekunder
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling på
Händelse 2
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling av
Mapping gate
Händelse AV
Händelse 1/positiv
Händelse PÅ
Händelse 2/Positiv
När man slår sin hotkod syns inget speciellt i map utan agerar som vanligt, larmar av/på men skickar samtidigt ett tyst hot/överfalls-larm till app, sms, larmcentral om de är konfigurerade.
Vid av/pålarmning slår man in sin vanliga användarkod+1(el.2) tex 8370+1 blir då 8371 för hotlarm.
Man aktiverar funktionen under system>systemegenskaper och väljer om man skall ha kod+1 eller kod+2.
Aktiverar funktionen under respektive map och väljer även där om det skall aktiveras tyst eller indikeras samt lägger till valet under användaren som skall ha valet.
Se bara till så inte hotkoderna krockar med vanlig användarekod.
En annan smart funktion via mapping gate är att kunna använda samma siren till larm och tex automatisk tillkoppling.
Händelse 1
System - Intern siren - PÅ
System - Automatisk Tillkoppling - På
Mapping gate
Händelse PÅ/Positiv
Händelse AV/Negativ
Har även fått frågan om hur man löser styrning av vattnet till tvättmaskin som skall gå när man inte är hemma.
Nedanstående innebär att utgången/vatten kommer vara aktiv vid frånkopplat av det område du valt (X) och stängs av 2h efter tillkoppling av det område du valt.
Händelse 1
Timer 7200 sekunder
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling på
Händelse 2
Villkor: Utgång/områdeX/tillkoppling av
Mapping gate
Händelse AV
Händelse 1/positiv
Händelse PÅ
Händelse 2/Positiv
Hej!
Har precis börjat installera mitt larm 5320. Får ett fel när jag försöker uppdatera MAP och expander.
Viken FW bör jag försöka med? Ska jag ta ett mellansteg? Både MAP och expander verkar dock funka som dom är.
Sen så säger den även att SPC Connect är offline. Jag gjorde dock en factory reset eftersom jag tidigt i mitt första försök gjorde bort mig. Om jag minns rätt i denna tråden så var man tvungen att be @RilleRock om hjälp med att återställa något?
Fler frågor lär komma =)
Anders
Har precis börjat installera mitt larm 5320. Får ett fel när jag försöker uppdatera MAP och expander.
Viken FW bör jag försöka med? Ska jag ta ett mellansteg? Både MAP och expander verkar dock funka som dom är.
Sen så säger den även att SPC Connect är offline. Jag gjorde dock en factory reset eftersom jag tidigt i mitt första försök gjorde bort mig. Om jag minns rätt i denna tråden så var man tvungen att be @RilleRock om hjälp med att återställa något?
Fler frågor lär komma =)
Anders
Nära nu, innan man handlar grejor har jag några frågor.
1. Central i huset, 1 st kat5 till garage tillgängligt för larm. I garaget har jag idag en MAP, 1 PIR, en magnetkontakt. Klarar jag mig med kablage?
2. Utesiren/innesiren. Kan man hemmalarma SPC utan att innesirenen ska kvittera och väcka hela huset?
3. Levereras centralen med strömförsörjning? Men utan batteri?
1. Central i huset, 1 st kat5 till garage tillgängligt för larm. I garaget har jag idag en MAP, 1 PIR, en magnetkontakt. Klarar jag mig med kablage?
2. Utesiren/innesiren. Kan man hemmalarma SPC utan att innesirenen ska kvittera och väcka hela huset?
3. Levereras centralen med strömförsörjning? Men utan batteri?