Kan tolka en del med Nibes Modbus registerlista.

De enda tillfällen när VBF/VBR är riktigt höga är när VP värmer varmvatten. T.ex. toppar det på 58/52 kl 10:32. Det är ungefär vad jag själv har.

Pen

PS: Klipper in tolkningen av rubrikerna enl Nibe Modbus lista

BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) EB100-EP14-BT10(40015) EB100-EP14-BT11(40016) tolkas i tur och ordning som
Ute VBF VBR VV KBI KBU
 
Redigerat:
Övriga parametrar finns här. Har inte kollat upp dessa.
 
  • Skärmdump av ett program med listor över byggprojektsparametrar och logginställningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har ju minst två fel i din anläggning:

1. HP larmar
2. Jordfel

Båda bör avhjälpas. Jag skulle börja med att se till att det sker kontinuerlig loggning av 1. Sedan skulle jag utnyttja tiden tills dess det blir ett HP larm till att försöka felsöka 2. Tror att du redan fått bra rekommendationer i tråden för det. Enklast är väl att börja med att tvångsstyra elpatrondrift och se om du kan provocera fram ett jordfel.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.