Enkelt om du har en skruvplint/kontakt till värmeelementet så kopplar du ur detta...så ser du om jfb löser vid den situation du tidigare hade för då sitter problemet i värmeelementet som du då får bytt på garantin.

Ta en erfaren elektriker med mätutrustning till hjälp då du inte får hålla på i högspänningsdelen
 
Enkelt om du har en skruvplint/kontakt till värmeelementet så kopplar du ur detta...så ser du om jfb löser vid den situation du tidigare hade för då sitter problemet i värmeelementet som du då får bytt på garantin.

Ta en erfaren elektriker med mätutrustning till hjälp då du inte får hålla på i högspänningsdelen
 
byggarebo2 skrev:
Vilket värde ska kondensorn ligga på förresten? Jag har sett vid samtliga larm att denna ligger på va 51.
Mina temperaturer om du vill jämföra. Men jag har on/off system som synes så det kan vara lite svårt att jämföra.

Topparna när hetgasen går över 70 grader innebär varmvattenvärmning. Resten är radiatorvärmning.

Fabriksdefault är max kondensor framledning 65 grader och retur VB 53 grader. Jag har Nibe 1235.
 
  • Graf som visar temperaturvariationer för hetgas, vätska, sug och VB-ut över tid i ett värmeväxlingssystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Ja precis, golvvärmens central till motorerna på slingorna, onödigt att ha denna inkopplad om alla motorer ändå är öppna, drog ut kontakten, tror den förbrukade 50-70w..
 
bvp.jpg
 
Vet ej hur jag ska kunna lägga upp en bild på loggningen så det blir bra.. Min försök i tidigare inlägg misslyckades monumentalt..
 
Skicka med loggfilen som bifogad fil. Byt filändelse till txt först.
 
Du har väl inte fått ut loggen som en gif-fil? Det krävs en monumental upplösning för att den ska bli läsbar. Kanske pdf? Pdf kan du lägga till som bilaga om den inte är för stor. Lägg den i ditt moln (gdrive/dropbox) i så fall och länka.
 
Husqvarna220Ac skrev:
Ja precis, golvvärmens central till motorerna på slingorna, onödigt att ha denna inkopplad om alla motorer ändå är öppna, drog ut kontakten, tror den förbrukade 50-70w..
Nej, så mycket förbrukar den troligen inte, då skulle den bli så het att du inte kan rör vid den.

Mer rimligt är 5w eller mindre.

Är du säker på att "motorerna" är öppna?

Normalt sett så är det inte motorer, utan ett värmeelement som värmer en vaxklump, den expanderar då och trycker på på ventilens stift. När ventilen är aktiv, så drar den en del ström, kan säkert bli 70w för samtliga om de är aktiva.

Men då är frågan om din ventil är öppen eller stängd när ventilen INTE är intryckt. Finns båda varianterna.
 
där kan ni hämta den!
 
Denna kräver spänning för att hålla de stängda, så jag har stängt av centralen och hakat av motorerna, varje motor är ganska varm, samt att det är ganska många av dem, så jag tror det var 50w för hela centralen som matade dessa..
 
Då är jag med lite mer på din beskrivning om effekten.
 
byggarebo2 skrev:
[länk]
De flesta rubrikerna är som hieroglyfer. Man kan se hur kompressorn varvar upp och ner och så en massa temperaturer. Kan du ge oss en översättning?
 
Pen skrev:
De flesta rubrikerna är som hieroglyfer. Man kan se hur kompressorn varvar upp och ner och så en massa temperaturer. Kan du ge oss en översättning?
Nej tyvärr, hur får jag ut det? Såhär ser det ut för mig också från pumpen.. Verkar som att det går bättre nu när jag bockade ur drift genom inomhusgivare (vilket jag inte har), kanske därför det blivit konstigt tidigare? Får utvärdera några dagar till och se. Alt. är det varmare nu så elpatronen inte kört något och därför klanderfritt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.