28 794 läst ·
75 svar
29k läst
75 svar
Låg kB ut, ny nibe 1255 grunt borrhål
Varför vill du ha högre diff?
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
1255 har varvtalsstyrda cirkulationpumpar som anpassar farten beroende på bla effektuttag. Vid start så kan det vara så att det tar ett tag för cirkpump att anpassa farten för att få det perfekta deltat som ligger vid 3-4 grader för kb. Är deltat för mycket så kan det bero på smuts i sil eller ev luft.
Varför skulle det vara så menar du? Jag har svårt att se någon orsak till det.
Jag kan tyvärr inte teorierna bakom rekommendationen men det är detta som föreskrivs i av värmepumpstillverkarna. Gissningsvis har det med köldmediets egenskaper att göra.
Passar på att rätta mig själv också, rekommenderad diff är 3-4 grader.
Passar på att rätta mig själv också, rekommenderad diff är 3-4 grader.
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
Idag kom larm för låg kb ut så inställningen verkar inte fungera. Vet inte VARFÖR. 30minus i helgen då gick den idag -4 slog den ifrån. Öka brine?
Man hämtar ju energi från borrhålet. Ju högre deltaT desto mer energi tar man ut. Men pga värmepumpens konstruktion och köldmediets egenskaper så kan inte deltaT vara hur högt som helst. 3-4 grader är i regel optimalt.D Daniel 109 skrev:
Nej, du får inte ut mer energi genom att sänka flödet, snarare tvärtom.
Köldbäraren har inte frusit, det skulle ge andra symptom. Hålet orkar helt enkelt inte lämna den energin som behövs vid -30grader.
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
Medlem
· Västerbotten
· 94 inlägg
Var sitter smutsfiltret och hur rengör jag det ?