Skulle säga att de är NTC-motstånd för att begränsa inrusningsström.
Sen det ut som att någon varit på och lött på kortet. Komponenten märkt ZNR-nått ser ut att vara bytt.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Skulle säga att de är NTC-motstånd för att begränsa inrusningsström.
Sen det ut som att någon varit på och lött på kortet. Komponenten märkt ZNR-nått ser ut att vara bytt
13th Marine 13th Marine skrev:
Skulle säga att de är NTC-motstånd för att begränsa inrusningsström.
Sen det ut som att någon varit på och lött på kortet. Komponenten märkt ZNR-nått ser ut att vara bytt.
Kan vara bytt svårt att se isåfall bra gjort…
 
Strömmen går genom common mode-drosseln LF301 och sedan genom termistorerna TH301 och TH302 som ser brända ut. Jag tror att dessa har bränts som en följd av att något senare gått sönder. De kan inte själva orsaka kortslutning. Det kan vara värt att kolla om likriktaren DB301 har kortslutits. Och kanske den stora elektrolytkondensatorn också. Sedan börjar det bli svårt att se på bara bilderna. Eftersom termistorerna brunnit tror jag inte så mycket på varistorn. Med det går ju att kolla den också.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.