1 670 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Korskoppling
Har en fundering på om man vid korskoppling av ljuset i ett rum med takdosa ska ha jord och nolla ner till brytarna eller om det räcker med dom fyra tändtrådarna?
(förstår att det inte behövs för funktionen men undrar om det finns något krav)
(förstår att det inte behövs för funktionen men undrar om det finns något krav)
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 891 inlägg
Nej det finns inget sådant krav för en strömbrytare. Det krävs bara för anslutningspunkter till förbrukande apparater, t.ex ett uttag. Men någon gång i framtiden kanske ni vill byta till en dimmer som kräver en nolla, eller vill installera ett uttag under strömbrytaren.
Blir inte bra med dimmer eller uttag vid korsbrytaren i framtiden , eftersom den brytaren bara har tändtrådar fram.
Så i ditt fall dra enbart tändtrådarna.
Ska man ha uttag under brytaren så görs det lämpligast vid 1:a brytaren, där fas och det två tändtrådarna finns. (då behövs även extra neutral och jordledare dras fram )
Vill man ha uttag vid sista brytaren eller korsbrytaren , (då behövs även extra neutral, skydds och fasledare)
Så i ditt fall dra enbart tändtrådarna.
Ska man ha uttag under brytaren så görs det lämpligast vid 1:a brytaren, där fas och det två tändtrådarna finns. (då behövs även extra neutral och jordledare dras fram )
Vill man ha uttag vid sista brytaren eller korsbrytaren , (då behövs även extra neutral, skydds och fasledare)