Köpte av misstag fel brytare och upptäckte inte detta föräns jag rivit upp förpackningen och skulle koppla in den. Då jag har absolut noll användning av en Kors-brytare undrar jag om denna går att koppla och använda som en 1pol/trapp? Är en Schneider Exxact

Mvh
Jeppe
 
Det går fint att använda den till det.
 
Fasledaren lägger man på en av anslutningarna märkt " pil inåt"
Tändtråden ansluts till en av anslutningarna märkt " pil utåt"
Är det trappomk? Då använder man bägge anslutningarna märkta " pil utåt" för varsin mellantråd.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.