Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej!
Behöver byta ut ett uttag , funkar det att koppla som jag har gjort så här på bilden ?
Eller jag ska ta ner nolla , fas , jord till nedre plintarna istället ?
Eller vad betyder X som det står på dom nedre plintarna ?
Det är inkommande på dom 2 första o sedan går det vidare till dom andra uttagen
X betyder "blindplint". De är inte anslutna till någonting utan används för att skarva andra ledningar, eller att avsluta ledare som inte används.
Om en brun, blå och gul är inkommande och de andra tre går vidare till nästa uttag så är det korrekt kopplat. Tekniskt sett är den dock inte en seriekoppling utan tvärrt om en parallellkoppling.
Om en brun, blå och gul är inkommande och de andra tre går vidare till nästa uttag så är det korrekt kopplat. Tekniskt sett är den dock inte en seriekoppling utan tvärrt om en parallellkoppling.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Det ser bra ut.
//Patrik
//Patrik
X-plintarna är isolerade från resten, Sk. överkopplingsplintar så de har ingen kontakt med L eller N eller varandra heller för den delen! Om du ska koppla in ett tredje uttag från denna så kapar du trådarna före uttaget o skarvar samman dessa me wago skarvklämmor, då går du bara ut till uttaget me en enkel ledare o gör istället all vidarekoppling i skarvklämmorna. På detta viset behöver inte allting lossas om uttaget skall bytas nån gång.
För tydlighetens skull bör det påpekas att Wago bara är en bland många tillverkare av kopplingsmaterial och att man kan använda precis vilket märke som helst:mr.Ola skrev:
http://www.clasohlson.com/se/view/c...tchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Själv föredrar jag Wago 222:
http://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago/Pr363051000
http://www.youtube.com/watch?v=29uqnGZmlPY
Klicka här för att svara