I I. I skrev:
Nej nej jag tänkte koppla om till D för att se om det kommer upp snabbare i värme då 230*3=690 nu är den kopplat på 400. Sen kan den dra mindre el på D om den får jobba på 230 i varje element eller tänker jag fel. Flödesfel vad kan det vara då? Kan det vara termostat? Jag undrar varför kontaktorn drar elpatromen även om jag ej kör på elpatron?
Försök göra ett omtag. I första inlägget skriver du att kontaktorn slår ifrån. I inlägg #7 skriver du att du får felkod F6. I inlägg #12 skriver du att kontaktorn drar även när elpatronen är avstängd i menyn. Försök ge en lite mer heltäckande bild av felet. Och återge gärna precis vad manualen skriver om felkod F6. Och som sagt. D-koppla inte elpatronen.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
I I. I skrev:
F6 är felkoden och tittar man på f6 så säger det att de är något med flödet.
Har du kollat cirkulationspumpen, finns det några filter i värmesystemet att rensa ?
 
A Avemo skrev:
Försök göra ett omtag. I första inlägget skriver du att kontaktorn slår ifrån. I inlägg #7 skriver du att du får felkod F6. I inlägg #12 skriver du att kontaktorn drar även när elpatronen är avstängd i menyn. Försök ge en lite mer heltäckande bild av felet. Och återge gärna precis vad manualen skriver om felkod F6. Och som sagt. D-koppla inte elpatronen.
Detta säger felkod f6, jag undrar varför kontakorn drar även när jag kopplat ut elpatron helt från kontaktorn. Och även om den står i läge 0 alltså avstängd så drar den kontaktorn. Samma felkod kommer oavsett om jag kopplat ur eller om den är inkopplad och avstängd.
 
  • Tabell visar felkod F6 med orsaker: för hög temp. på inomhusspole vid uppvärmning, för hög temp. på utomhusrör vid kylning, överströmsskydd.
Om patronen är kopplad till kontaktorn påverkar inte om kontaktorn slår till eller ej, det som styr kontaktorn är en manöverkrets som bara indirekt påverkas av patronens värme. Troligen har du ett flödesproblem ev av att en cirkpump inte fungerar eller för att nått filter sitter igen. MEN vad du INTE ska göra är att koppla om patronen till D, det ger garanterat problem.
 
  • Gilla
hempularen och 4 till
  • Laddar…
I I. I skrev:
Och även om den står i läge 0 alltså avstängd så drar den kontaktorn.
Vad står i "läge 0"? Någon fysisk brytare? Någon mjukvaruinställning?

Återigen.
Exakt vilken modellbeteckning är det på utedelen respektive innedelen?

Har du manualen i elektronisk form? Lägg gärna upp den på forumet.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vad står i "läge 0"? Någon fysisk brytare? Någon mjukvaruinställning?

Återigen.
Exakt vilken modellbeteckning är det på utedelen respektive innedelen?

Har du manualen i elektronisk form? Lägg gärna upp den på forumet.
Hej här kommer manual över elschemat på inne och utedel. Det står indoor på ena och outdoor på den andra.
 
  • Elschema för inomhusenhet, 6 kW/9 kW, med anslutningar och komponenter markerade, inklusive strömförsörjning, relä och termostat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elschema för 9kW utomhusenhet, detaljerar komponenter och kopplingar för enheten. Innehåller instruktioner och varningar för installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det har ingen betydelse av fabrikat på VP. Alla är nästan lika med elpatron. Enligt schemat har du 2 element ( kanske 2 patroner ) svårt att se fysiskt. Det är även 2 st termostater (elektroniska givare ). Blir till att mäta på överhettningsskydden, Temostat1 och 2 är ÖHS om det är spänning ut på termostat 1 , så är det elementet inkopplat och värmer. För den stora patronen så måste kontaktor vara dragen.
 
Men jag undrar varför den dra kontaktornnäven om jag har vreden på 0. Jag vill bara kunna köra på luft exempel utan att elpatron går igång men den drar kontaltorn direkt när den startar. I ordning så startar först cirkulationspump sen drar relä och sen kontaktorn men återigen varför drar kontaktorn om jag ej vill köra på elpatronen. Kan det vara termostaten som är trasig då. Hur ska jag mäta över överhettningsskydd?
 
Läger 0 är termostaterna, det finns 2 st, 1 st på 1,7kw och 1 st på 6kw och båda är då på läge 0 vilket är avstängd läge enligt manualen. Asså ökar man den till den temp man vill ha ut så startar den och klickar till i termostaten, men jag undrar varför den drar kontaktorn direkt vid start och varför den larmar för f6 vid ca 36c tappvarmvatten och va 18 c radiator vatten då stängs det av och larmet kommer upp.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.