Trodde jag hade koll på denna inkoppling, men det verkar jag uppenbart inte ha, för det fungerar inte. den slår inte till kontaktorn vilken jag testat och är fungerande, finns det någon här som kan säga till mig om jag kopplat fel
Drar reläet i Shellyn när du testar?
Kontaktorns spole ska kopplas till N och till O på Shellyn.
Fas in på I på Shelly.
Fas och neutral till L och N på Shellyn.
Mät på grejorna så du vet att du har kopplat korrekt.
Kontaktorns spole ska kopplas till N och till O på Shellyn.
Fas in på I på Shelly.
Fas och neutral till L och N på Shellyn.
Mät på grejorna så du vet att du har kopplat korrekt.
Det fungerar nu. Tack så mycket!!
Nolla och fas nere för att strömsätta enheten. Sen ska inkommande fas in på I (in) och utgående "tändtråd" sitta på O (out). Om du vill få en manuellt styrning så koppla en brytare mellan samma fas till enheten och in till SW1.R robeen skrev:
Tack för svar! Har fått hem grejerna nu också så klarnat lite 🙂M merbanan skrev:
Lägga till en manuell brytare låter som en bra idé.
Japp, där är det felkopplat.K _KirderF_ skrev:
Kan rekommendera en motstånd mellan A1 och A2 ifall det är en kontaktor du ska styra. Första Shelly'n höll bara någon månad utan ☹️. Tydliga spår av en ordentlig kickback från spolen som fick Shellyn att slockna helt.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/rc-snubber
Klicka här för att svara

