Tjenare,

Har idag en kontakt i köket på 400v (3 faser, nolla och jord) och 16A.
Funderar på att skaffa en spis som är på 2x15A 230V och en ugn på 1x16A 230V. Kommer det att gå att koppla in dessa rakt av på de anslutningar som redan finns eller kan det bli tal om helt ny kabeldragning från centralen? Hur är det med nolla egentligen, kommer den klara tre separata faser?
 
Är det som du beskriver så kommer det att funka.
Och strömmen i neutralledaren blir (vid resistiv last) aldrig större än en fas.
 
Det är växelspänning och de tre faserna är förskjurna i förhållande till varandra. Även om det går 16A i alla tre faserna så gör det inte det exakt samtidigt, så dom kan dela på en nolla.
Befintlig kabeldragning går att använda, men jag antar att spis och ugn kräver separata uttag, så du får ta dit någon som delar upp befintligt uttag på två som passar till spis och ugn.
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
Vid en symmetrisk trefaslast kommer strömmen i nollan att bli 0 A.
Det kommer nog inte att ske i det här fallet,, men nollströmmen kan i många fall vara långt under en enskilds fas ström.
 