Tvättmaskinen i huset vi flyttade in i för ett halvår sedan gav upp, så idag fick vi en ny installerad. I samband med installation så ropade servicekillen och visade att kopplingen i dosan på väggen visade tydliga tecken på värmeutveckling, och då specifikt på nollan.

Fram till dosan är det dragit 3-fas, 10A, 3x1.5mm^2 ledning. Jag antar att det från början har suttit en trefas tvättmaskin där, men sedan har man bytt ut den och kopplat in en enfas tvättmaskin och en enfas torktumlare. Det här lär ha hänt för en 6-8 år sedan när förra ägarna bytte tvättmaskin.

Rätta mig om jag har fel, men så får man väl inte göra, alltså koppla in två enfas förbrukare med stort effektbehov på en trefaskoppling? Jag tycker mig ha hört och förstått att man då kan råka ut för just problemet att strömmen på nollan blir för hög med påföljande värmeutveckling, och eftersom säkringen sitter på fasen (väl?) så löser den inte för den här typen av felkoppling.

Har jag rätt?

Om jag har rätt tror jag att jag ska ta och ringa ett sura-gubben-samtal till firman som installerade förra gången. De har nog inte riktigt uppfyllt kraven på "tillräcklig kunskap" för den elinstallationen..
 
Är det 3 olika faser så är det inga problem med en nolla. Alla faser måste bara brytas samtidigt.

Varme utveckling verkar mer som dålig spänd nolla.
 
Jodå, så får man göra, förutsatt det dosan matas med tre olika faser, L1, L2, L3, och inte enbart från tre olika säkringar som kanske ligger på samma fas. Strömmen i nollan blir då inte högre än den fas som det är högst ström i. TM och TT kan heller inte generera övertoner i sådan omfattning av nollan skulle bli överbelastad.

Mer troligt är att anslutningen är dålig, t.ex om den är i form av en sockerbit, i kombination med skadade kardeler på ledarna. Hur ser det ut? Att dra åt en skruv lagom hårt är en konst i sig.
 
Installationen är godkänd, det är relativt vanligt att man kopplar på detta vis i ett badrum eller tvättstuga. Det måste dock vara 3 olika faser, och när man delar upp en 3-fas matning ska man alltid försäkra sig om att nollan har god kontakt ända vägen till centralen.

Ett exempel nedan.

L1-N 230V Tvättmaskin
L2-N 230V Torktumlare
L3-N 230V Reserv
 
Nej, vid 3-fas används inte nollan utan den strömmen går mellan faserna. 1.5 mm2 är endast OK för 10 A.

Vid 1-fas använder du nollan vilket gör om du kopplar alla 3-faser mot samma så drar du 30 A i en 1.5 mm2!!!

PS Ge fan i el!
 
Har tyvärr dålig koll på el men snart kommer du att få höra :)
 
Läs vad Bo.Siltberg skriver om ämnet och ge sedan fan i el:
Bo.Siltberg skrev:
Jodå, så får man göra, förutsatt det dosan matas med tre olika faser, L1, L2, L3, och inte enbart från tre olika säkringar som kanske ligger på samma fas. Strömmen i nollan blir då inte högre än den fas som det är högst ström i. TM och TT kan heller inte generera övertoner i sådan omfattning av nollan skulle bli överbelastad.
 
Fasförskjutning då? Kan man inget om el ska man inte tipsa!
 
Ah, så klart. *stand correted* Annars skulle ju man behöva 7 x 10 mm2 till huset ;)
 
En 3-fas maskin kan behöva nollan...
 
Mikael_L
JLov skrev:
Fasförskjutning då? Kan man inget om el ska man inte tipsa!
Olika fasförskjutning på de olika faserna kan betyda högre ström i nollan, ja. Värsta fallet skulle vara +60° induktivt på en fas och -60° kapacitiv last på en annan så strömmen i nollan blir summan av strömmen i dessa två faser.

Nu är detta inte speciellt troligt alls, dels finns det knappt kapacitiva laster av någon större storlek, särskilt inte i privata hem och sen är 60° fasförskjutning en ganska rejält dålig cos(fi) och gäller det lite effekt så ska den (måste?) vara bättre faskompenserad.

Sen är den stora lasten i TM värmeelementen som är rent resistiva, dvs ingen fasvridning alls, så i praktiken är fasvridning ett ickeproblem.
 
ribbones skrev:
Nej, vid 3-fas används inte nollan utan den strömmen går mellan faserna. 1.5 mm2 är endast OK för 10 A.

Vid 1-fas använder du nollan vilket gör om du kopplar alla 3-faser mot samma så drar du 30 A i en 1.5 mm2!!!

PS Ge fan i el!
Ge fan i å skriv en massa dynga som inte stämmer, ingenting av det du har skrivit stämmer!

Vad tror du händer i elcentralen?
Jo där delas inkommande trefasmatning med gemensam PE+N till både trefaslaster både med och utan nolla, och till enfaslaster.

Den högsta ström som kan gå i nollan efter att man har delat upp en trefasgrupp till tre enfasgrupper är den ström som kan gå i en fas.
Ex1: belastar L1 med 10A och L2&L3 med 0A, detta ger 10A i nollan.
Ex2: belastar alla tre faserna med 10A, detta ger en ström på 0A i nollan.
Ex3: belastar L1 med 10A och L2&L3 med 5A vardera, detta ger en ström i nollan på 5A.

Vissa trefaslaster använder nollan, många spisar kan kopplas om mellan enfas/tvåfas/trefas-anslutning, detta är möjligt genom att låta elementspänningen vara 230V. Många trefasmotorer ansluts utan nolla även om lindningsspänningen är 230V, man simulerar nollan genom att Y-koppla motorn, om motorn D-kopplas så mäster lindningsspänningen vara 400V (i vanliga villor, industrin kan ha ändra spänningsnivåer).
 
ribbones skrev:
Vid 1-fas använder du nollan vilket gör om du kopplar alla 3-faser mot samma så drar du 30 A i en 1.5 mm2!!!

PS Ge fan i el!
Hoppas du följer det sista själv, för det du skriver är helt fel. Som nämnts innan kan nollans ström inte bli högre än vad en enskild fas är säkrad med.

Lite (väldigt förenklad) trefasteori:
Rita en cirkel med "radien" 10A. De tre faserna, fullt belastade, är pilar ut från mitten till cirkelns kant, lika fördelade (120°) i cirkeln så de delar den i tre likadana tårtbitar. Längden på pilarna är den ström som man drar på den fasen.
Medelpositionen från pilarnas spetsar motsvarar strömmen i nollan. Är alla pilarna lika långa, dvs samma ström dras, hamnar medelpunkten i mitten, och strömmen i nollan är 0A. Detta oavsett om man drar 1 eller 10A. Vid maximal snedbelastning (en fas = 10A, de andra två = 0A) kommer strömmen i nollan att vara samma som i den enda fasen, dvs 10A. Inte mer. Precis som i vanliga enfasuttag.
Om man börjar dra ström från någon av de två andra faserna, växer den pilen och medelpunkten dvs strömmen i nollan kommer alltså att minska istället.
 
O
JAg bara funderade på uttrycket "ge fan i El"
JAg kanske missade något, men jag fick för mig att TS ställde en fråga angående kopplingen om den var okej Inte att TS själv gjort kopplingen. Så om man inte får fråga om det är korrekt hur ska man då kunna veta att elektrikern gör rätt? För man skulle ju ge fan i el....
Ibland kanske det kan ligga nått i uttrycket i en tråd, men i det här fallen så har TS anlitat någon för att göra själva kopplingen... så TS har verkligen enligt mig get fan i el.... men det kanske även gäller att fråga om elektrikern gjort rätt..... om det är så kan vi lägga ner hela forumet, om man inte ens får fråga om någon gjort rätt....
TS gjorde rätt, frågade om det var okej. Och fick flera bra svar!
 
  • Gilla
sakal
  • Laddar…
Oj, jösses, denna el-tråd spårade ur fortare än någon annan jag sett här på BH... :o
Lyssna på de riktiga experterna. Det är helt ok att göra, används inte tre-fas säkring ska det märkas i centralen!
 
  • Gilla
Claesk
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.