Koppla in 400v 3fas bastuaggregat men saknar en ledning (nolla?)
Medlem
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
JFB "ersätter" bygeln mellan skenorna. Är centralen rätt kopplad från början (att skyddsjord ligger på skyddsjordskenan och nollorna på nollskenan) så är det ganska enkelt att koppla in en JFB.
Idag har du redan en noll skena och en skyddsjordskena, iom att du har 4-ledarsystem in till elcentralen så delas PEN ledaren (ProtectiveEarth+Neutral) upp i PE och N.
Du behöver "bara" en tråd till och den ska anslutas till nollskenan, skyddsjord har du redan och de tre faserna.
Protte
Idag har du redan en noll skena och en skyddsjordskena, iom att du har 4-ledarsystem in till elcentralen så delas PEN ledaren (ProtectiveEarth+Neutral) upp i PE och N.
Du behöver "bara" en tråd till och den ska anslutas till nollskenan, skyddsjord har du redan och de tre faserna.
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Varför tro du att jag gjorde det, typ.
Protte