5 943 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
konstruktion på IM kanal från köksfläkt?!
Fråga. Hur är det konstruerat egentligen? Ska ha ut en skorsten genom taket från köksfläkten, men hur är det med brandskydd osv?
Finns det speciella rör för detta eller ska man använda sej av ett spiro, isolering runt (icke brandfarlig) och ett ytterligare rör utanför eller ska man montera med luftspalt mellan eller hur gör man?
Hur ser genomföringen genom taket ut?
Upplys en stackars lösvirkesbyggare
Finns det speciella rör för detta eller ska man använda sej av ett spiro, isolering runt (icke brandfarlig) och ett ytterligare rör utanför eller ska man montera med luftspalt mellan eller hur gör man?
Hur ser genomföringen genom taket ut?
Upplys en stackars lösvirkesbyggare
Japp, spiro är det som gäller. På taket sätter du en takhuv som invändigt har en rörstump du skarvar ihop med spiroröret. Kanalen ska isoleras med minst 30 mm mineralull (nät runt) från innertakets undersida ända upp i takhuven. Det behövs inget extra rör runt eller någon luftspalt.
Är i samma situation och undrar om det finns regler för hur många böjar och liknande som spirot får ha på vägen från köksfläkten till takhuven? Rakaste vägen är såklart bäst, men det låter sig inte alltid göras...
Som sagt rakast är bäst, undvik 90-böjar (kan kräva renslucka). Kika lite på tryckförlust m.m. här:
http://www.spiskupor.com/sw74.asp
http://www.spiskupor.com/sw74.asp