M MikaelKar #1 Medlem · Västra götalands län · 28 inlägg 12 aug 2019 13:48 MikaelKar Medlem Västra götalands län 28 inlägg 12 aug 2019 13:48 #1 Någon som kan förklara denna konstiga mätning på några enstaka uttag? Fas - Nolla 230V Fas - Jord 85V Nolla - Jord 49V GoGetLost:s inlägg har markerats som bästa svar.
Någon som kan förklara denna konstiga mätning på några enstaka uttag? Fas - Nolla 230V Fas - Jord 85V Nolla - Jord 49V
Bästa svaret G GoGetLost #2 Medlem · Skaraborg · 954 inlägg 12 aug 2019 13:49 GoGetLost Medlem Skaraborg 954 inlägg 12 aug 2019 13:49 #2 Skyddsjorden är inte ansluten i centralen eller så finns det ingen framme vid uttagen alls.
M MikaelKar #3 Medlem · Västra götalands län · 28 inlägg 12 aug 2019 13:50 MikaelKar Medlem Västra götalands län 28 inlägg 12 aug 2019 13:50 #3 Ok, tack!