2 273 läst ·
17 svar
2k läst
17 svar
Kombinera FLVP och LLVP - hur ska jag ställa in pumparna?
Kombinationen FLVP och LLVP har teoretisk potential till mycket låg energiförbrukning genom "COP på COP effekten".
Men när alla praktiska hinder i verkligheten som du sätter upp med olika temperaturer i olika rum kommer med i ekvationen så faller hela konceptet som ett korthus.
Ofta vill man som du ha varmare i badrummen än övriga huset, för att åstadkomma detta så måste en kurva med en framledningstemperatur ställas in så att man får upp temperaturen på golven i badrummen, men detta innebär samtidigt att man då behöver strypa alla övriga golvslingor kraftigt, något som gör att FLVP får mycket ogynnsamma förhållanden att producera värme på ett kostnadseffektivt sätt.
Att reglera värmen på detta sätt är att likställa med att sätta sig i bilen, ge full gas o sen reglera farten genom att trycka olika hårt på bromsen.....
För att få en bra driftsekonomi med en FLVP+golvvärme i kombination med LLVP så behöver du arbeta enligt konceptet att FLVPn och golvvärmen är väldigt lågt ställda och agerar "grundvärme", sen reglerar du upp värmen och komforten med LLVP.
För att lyckas med detta så kanske du behöver flera LLVP (eller innedelar) för att åstadkomma önskad komfort i hela huset.
Men när alla praktiska hinder i verkligheten som du sätter upp med olika temperaturer i olika rum kommer med i ekvationen så faller hela konceptet som ett korthus.
Ofta vill man som du ha varmare i badrummen än övriga huset, för att åstadkomma detta så måste en kurva med en framledningstemperatur ställas in så att man får upp temperaturen på golven i badrummen, men detta innebär samtidigt att man då behöver strypa alla övriga golvslingor kraftigt, något som gör att FLVP får mycket ogynnsamma förhållanden att producera värme på ett kostnadseffektivt sätt.
Att reglera värmen på detta sätt är att likställa med att sätta sig i bilen, ge full gas o sen reglera farten genom att trycka olika hårt på bromsen.....
För att få en bra driftsekonomi med en FLVP+golvvärme i kombination med LLVP så behöver du arbeta enligt konceptet att FLVPn och golvvärmen är väldigt lågt ställda och agerar "grundvärme", sen reglerar du upp värmen och komforten med LLVP.
För att lyckas med detta så kanske du behöver flera LLVP (eller innedelar) för att åstadkomma önskad komfort i hela huset.
Och då blir det som för mig, dvs elektrisk golvvärme i badrummen, luftvärmepumpen för nästan allting annat, utom att jag har lite värme i två stycken badrum från frånluftsvärmepumpen samt att frånluftsvärmepumpen tillverkar varmvatten.
Det är den billigaste kombon för mig. 6 MWh per år sparar jag på detta jämfört med bara FLVP
Det är den billigaste kombon för mig. 6 MWh per år sparar jag på detta jämfört med bara FLVP