Nu äntligen fick jag till det. Bara för att testa så la jag in en aktorutgång som styrs från 3 olika on/off objekt (knappar) från samma adress, när det fungerade så la jag till en fjärde knapp som sände från en annan gruppadress. Samtliga har jag lagt i en status gruppadress där aktorn sänder status och alla knappar lyssnar via sitt statusobjekt, inte on/off objekt
Jag har testat detta innan utan att lyckas. Men kanske var nåt med dimmer gruppadressen, den har jag tagit bort nu. Körde fabriksåterställning på berörda aktorer också.
Sen var det tydligen viktigt att alla berörda gruppadresser skulle ha ´passera genom linjekopplare´ ibockat också. Alla mina trådlösa ligger över en egen linje via radiointerfacet.
 
Detta verkar ju kul när det funkar (:
Har ni nåt tips om nån bra bok eller nåt om man vill lära sig lite mer.
Tack för engagemanget !! (; (;
 
Eklanda6 Eklanda6 skrev:
Såg nu att jag skiftat objekt 24 och 25... Ska ju naturligtvis vara tvärtom.
Ja jag misstänkte det :)
 
R robbie78_c skrev:
Detta verkar ju kul när det funkar :)
Har ni nåt tips om nån bra bok eller nåt om man vill lära sig lite mer.
Tack för engagemanget !! (; (;
Det var ju bra att du fick det att funka. Jag har också varit med om vid något tillfälle att en återställning fixar märkligheter. Det ska ju räcka med att skicka hela applikationsprogrammet men ibland verkar det som att det krävs en återställning.

Vad gäller böcker så tror jag det finns en del i pdf-format att köpa.
Annars får man plocka lite här och där...
knx.org har ju en del.
Finns även en del gratisutbildningar.
Lite gammalt som fortfarande är synnerligen giltigt.
Finns även företag som tillhandahåller en del gratiskurser.
Användarforum är bra...

Rotar man runt lite så lär man sig väldigt fort hur ETS och knx är uppbyggt.
 