Känslig jordfelsbrytare
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
På vilket sätt var den trasig?
Jag är ganska övertygad om att du någonstans haqr en överledning mellan jord och nolla, i centralen eller efter centralen. Det mest uppenbara stället är nere vid jord/nollskenorna, på Hager's skenor finns det en liten oansenlig bygel som man inte inser direkt att den faktiskt kopplar ihop skenorna.
Du borde kunna reklamera till elektrikern.
Jag är ganska övertygad om att du någonstans haqr en överledning mellan jord och nolla, i centralen eller efter centralen. Det mest uppenbara stället är nere vid jord/nollskenorna, på Hager's skenor finns det en liten oansenlig bygel som man inte inser direkt att den faktiskt kopplar ihop skenorna.
Du borde kunna reklamera till elektrikern.
Ser stökigt ut, omätt el ej plomberad, kopplingsplintar saknar beröringsskydd, fel färger, fel färgstandard, PEN ej tilläggsmärkt, ÖSP, JFB sen finns det troligen mängder till men svårt att se på bilden.klarssson skrev:
Hur vet du att felet är mellan mätare och HC, dvs före JFB?
Tror mest på kontakt mellan N och PE som andra varit inne på.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Skulle som lök på laxen säga att överspänningsskydden är dåligt installerade, men elektrikers kunskaper sträcker sig bara till 50 Hz. Åska är ett högfrekvensproblem.
Protte
Protte