97 397 läst ·
137 svar
97k läst
137 svar
känner mig lurad av luft/vatten
När mina element blir kalla på andra våningen brukar jag gå ner i källaren och vrida upp påfyllnadsventilen till värmepannan till 1,0 bar.
Den tappar tryck ibland. Tex när vädret växlar i temperatur snabbt ute. Har en ny IVT..
Mitt hus.har 3 våningar och är från 1939. Så värmen behöver tryckas upp en bit.
Alla element måste också ha öppna ventiler för att vattnet ska kunna cirkulera.
Den tappar tryck ibland. Tex när vädret växlar i temperatur snabbt ute. Har en ny IVT..
Mitt hus.har 3 våningar och är från 1939. Så värmen behöver tryckas upp en bit.
Alla element måste också ha öppna ventiler för att vattnet ska kunna cirkulera.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Det är både en ekonomisk fråga och en klimatfrågan.B Bus1t skrev:ja och nej. Klart det kan fungera med enkla element om man får upp värmen. Men det är lite bakvänt att köpa ett system (BV tex) som är effektivare ju lägre framledning man har, och samtidigt ha radiatorer som motverkar detta...
Man vill med värmepump eftersträva så låg framlediningstemp som möjligt..
Det fungerar ypperligt att köra med gamla lamellradiatorer (heter de så?) och framledningstemp om 40-55 grader. Jag gör det och det funkar ypperligt. Att byta samtliga radiatorer om ca 2500:- per radiator (vilket kanske är lågt räknat) ger en lång ROI-tid. Så vansinnigt mycket mer effektivt blir det inte.
Att skrota någonting som fungerar är bara totalt hål i huvudet, så där har du klimataspekten.
Minns när min pappa bodde i hus från 1969 och haft oljepanna och bytt till varmluftspump. Då hade han problem med att även om alla element var påslag så stannar pump och efter de har undersöker och kolla så visar det sig att värme från element avdunstar inte så mycket då kommer vatten tillbaka till pump och den var varmt så pump stannade. Lösning var att pappa byta på några element, tror bara 4 av total 8 elementet. Då fungerar den fint sen.
Vill minns han sa att gamle oljepanna går vatten runt hela tiden och finns ingen sensor som regerar över temperaturen som kommer tillbaka därför var det aldrig problem innan. Med nya moderna teknik som har mer sensor, datorstyrda så blir det känsligare för sånt.
Vill minns han sa att gamle oljepanna går vatten runt hela tiden och finns ingen sensor som regerar över temperaturen som kommer tillbaka därför var det aldrig problem innan. Med nya moderna teknik som har mer sensor, datorstyrda så blir det känsligare för sånt.
Det e så man görM Mangan i kax skrev:Jag hade samma problem som du har fast jag kör ctc och fick då detta till mig.
Öppna alla element till max (har enbart sänkt i sovrummet då jag vill ha det svalt) värmen styr du med värmekurvan på din enhet.
Detta var helt nytt för mig då jag tidigare rattat på elementen i rummen.
Har fungerat otroligt bra för mig i snart 10år.
Ring till en annan rörfirma som installerar samma typ av värmesystem. Be dem kolla (räkna) om du behöver nya element , de borde även kunna hjälpa dig att få igång ditt nya system på ett tillfredställande sätt. ( kommer kosta en peng, men det är det ju värt) Om de hjälper dig nu, så får de kanske en trogen kund framöver.
Jag satte in vattenburet förra vintern och dom nya radiatorerna är supereffektiva, det är som två äldre med lameller emellan som gör att dom nästan fungerar som en skorsten då luften passerar därigenom och värms upp, antar att det blir nåt slags litet självdrag däremellan.
Har kört igång värmepumpen några enstaka gånger på natten dom senaste veckorna och värmen kommer snabbt inom en timma känner jag att hela huset är varmt, och då har jag bara ställt temperaturen på 19 grader.
Har en stor handdukstork i badrummet och ytan på alla rören motsvarar säkert ytan på ett gammalt högtemperaturs element och jag märker knappt ingen värme i badrummet förutom att rören är varma. Så det är klart värt att skaffa nya radiatorer som är avsedda till den nya värmepumpen.
Har kört igång värmepumpen några enstaka gånger på natten dom senaste veckorna och värmen kommer snabbt inom en timma känner jag att hela huset är varmt, och då har jag bara ställt temperaturen på 19 grader.
Har en stor handdukstork i badrummet och ytan på alla rören motsvarar säkert ytan på ett gammalt högtemperaturs element och jag märker knappt ingen värme i badrummet förutom att rören är varma. Så det är klart värt att skaffa nya radiatorer som är avsedda till den nya värmepumpen.
Med utegivare är kurvan på 50-60 grader vid -20 grader och betydligt lägre vid varmare temperaturer. Visst kan man ställa in den så att det blir varmare vid högre temperaturer men då blir det både väldigt varmt och väldigt dyrt. När jag byter ut min kommer jag att välja innegivare trots att installatörerna kommer att protestera. Det blir väldigt ojämn värme annars eftersom utegivare inte känner om det blåser kalla vindar eller är soligt.M mattoys skrev:
Om flera tvårörs-radiatorer är kopplade till samma slinga kan man också råka ut för att tryckfallet över en tidigare radiator är för stort och då blir det för lite flöde i de efterföljande radiatorerna som då inte värms upp. Detta löses genom att man justerar returventilen så att de första radiatorerna bara får så mycket flöde som de faktiskt behöver för att värmas upp till framledningstemperaturen. Då blir det mer flöde till efterföljande radiatorer. Fortsätt justera hela slingan.
Även på fördelare kan man behöva justera så att en liten slinga inte stjäler för mycket flöde och dessutom skickar tillbaka varmt vatten på returen (då tror värmepumpen att det inte behövs så mycket värme...). Bäst är att mäta med värmekamera på returen och se till att man har samma temperaturfall (ca 10 grader) på alla slingor. Enklast att göra när det är kallt ut och framledningstemperaturen är kanske 15-20 grader över inomhustemperaturen.
Vi hade tidigare dessa problem (och lite till) men lyckades justera systemet och drastiskt sänka framledningstemperaturen. Jag skrev om detta på en tidigare tråd här på Byggahus.
Alla radiatorer är ju "betygsatta" för hur mycket effekt de avger vid tex 55 och 75 grader på framledningstemperaturen. Ett visst rum kräver en viss effekt för att hålla en viss temperatur, beroende på utomhusförhållandena (temperatur, vind). Ju större effekt radiatorerna kan avge, desto lägre framledningstemperatur behövs. Det är därför golvvärme är bra, jättestor area på radiatorn...
Följ dessa och andra tips. Om något rum fortfarande inte blir varmt nog så byt ut radiatorn i just detta rum till något som kan avge mer effekt.
Även på fördelare kan man behöva justera så att en liten slinga inte stjäler för mycket flöde och dessutom skickar tillbaka varmt vatten på returen (då tror värmepumpen att det inte behövs så mycket värme...). Bäst är att mäta med värmekamera på returen och se till att man har samma temperaturfall (ca 10 grader) på alla slingor. Enklast att göra när det är kallt ut och framledningstemperaturen är kanske 15-20 grader över inomhustemperaturen.
Vi hade tidigare dessa problem (och lite till) men lyckades justera systemet och drastiskt sänka framledningstemperaturen. Jag skrev om detta på en tidigare tråd här på Byggahus.
Alla radiatorer är ju "betygsatta" för hur mycket effekt de avger vid tex 55 och 75 grader på framledningstemperaturen. Ett visst rum kräver en viss effekt för att hålla en viss temperatur, beroende på utomhusförhållandena (temperatur, vind). Ju större effekt radiatorerna kan avge, desto lägre framledningstemperatur behövs. Det är därför golvvärme är bra, jättestor area på radiatorn...
Följ dessa och andra tips. Om något rum fortfarande inte blir varmt nog så byt ut radiatorn i just detta rum till något som kan avge mer effekt.
Tror du inte att värmepumpen reglerar på temperaturen på radiatorreturen?C Ceci skrev:Med utegivare är kurvan på 50-60 grader vid -20 grader och betydligt lägre vid varmare temperaturer. Visst kan man ställa in den så att det blir varmare vid högre temperaturer men då blir det både väldigt varmt och väldigt dyrt. När jag byter ut min kommer jag att välja innegivare trots att installatörerna kommer att protestera. Det blir väldigt ojämn värme annars eftersom utegivare inte känner om det blåser kalla vindar eller är soligt.
Tänkte precis som de flesta skrivit. Repeterar…downup skrev:
Jag och sambon köpte hus 2020
Huset är byggt 1920 och 1970 satte de in en oljepanna med vattenburna element.
När vi köpte huset fanns lite olja kvar i pannan så körde med detta vintern ut och det var riktigt behaglig värme i huset sedan beställde vi ett jobb av Sydpump för Luft/Vatten istället början av 2021. De hade bäst pris och jag hörde mycket bra om IVT.
Han gick runt i huset och räknande element och m2, han sa att han kör med en pump som är lite kraftigare än vad vi behöver bara för att vara över marginalen.
110.000 kr senare så var allt klart och de bara stack utan att visa hur någonting fungerade, när jag ringde bad de mig bara kolla pappren de hade lagt på pannan.
Nu till varför jag känner mig lurad.
Varmvattnet har jag aldrig haft problem med, det är alltid varmvatten.
Men värmen i elementen, när det är som kallast i huset så är de kalla, när det är fesljumet i huset så är de varma.
Jag har temperatur på 19 på maskinen i pannrummet och jag har 3 element på max av 14 totalt.
11 element är av pga kamin och rum vi inte är i. Vi har igång sovrummet och badrummen.
Alltid kallt på morgonen och elementen är kalla. Irriterande
Jag har en känsla av att han gav mig en svag luft/vatten lösning.
Huset är i trä från 1920
Huset är mellan 130-145m2
14 element
Bor i Halland
Modellen han sålde mig är
ivt airx 409
Varför är mina element kalla när det är kallt i huset?
Varför slår elementen av och på hela tiden?
Har ingen innesensor bara utomhus sensor.
Sedan stog det att IVT levenratörer alltid återkopplar efter 6 månader för att kolla hur allt går.. Men nu har det gått snart 34 månder utan att de hört av sig.
->Lufta. Är det luft, är det ofta varmt före men kallt efter luftbubblan, i elementet eller ledningarna t.ex.
->Kolla framledningstemperaturen…Huskurvan behöver ev justeras. Skippa rumsgivare till det är injusterat.
->Fel element, dina är gjorda för hög framledningstemp.
->Ska du experimentera med avstängda element, börja med att kolla att allt fungerar med alla element fullt öppna.
Ska du senare bara ha vissa rum igång, behöver du nog byta elementen i de rummen till nyaste design.
Minns inte riktigt men nyaste elementtypen är för ca 35 grader framledningstemp.
relativt moderna elementtypen 55 grader.
Lite äldre 70 grader.
Den absolut äldsta sorten kan ha 90 grader.
Problemet är att för att nyttja låg temp så behövs ett supereffektivt (modernt element).
Med äldsta elementet kanske du får ut 20% effekt av vad du behöver ifrån 35grader.
Kanske gamla var 1kW element, blir ju bara 200W, räcker inte långt. Du kan ju börja med att byta i sovrummet.
Sen behövs ju bra effekt om tex fönstrerna är dåligt isolerade.
Redigerat:
Med låg temp blir hela radiatorn varm på nya kan man få termostat effekt då bara överdelen blir varmT Trimjohan skrev:Tänkte precis som de flesta skrivit. Repeterar…
->Lufta. Är det luft, är det ofta varmt före men kallt efter luftbubblan, i elementet eller ledningarna t.ex.
->Kolla framledningstemperaturen…Huskurvan behöver ev justeras. Skippa rumsgivare till det är injusterat.
->Fel element, dina är gjorda för hög framledningstemp.
->Ska du experimentera med avstängda element, börja med att kolla att allt fungerar.
Ska du senare bara ha vissa rum igång, behöver du nog byta elementen i de rummen till nyaste design.
Minns inte riktigt men nyaste elementtypen är för ca 35 grader framledningstemp.
relativt moderna elementtypen 55 grader.
Lite äldre 70 grader.
Den absolut äldsta sorten kan ha 90 grader.
Problemet är att för att nyttja låg temp så behövs ett supereffektivt (modernt element).
Med äldsta elementet kanske du får ut 20% effekt av vad du behöver ifrån 35grader.
Kanske gamla var 1kW element, blir ju bara 200W, räcker inte långt. Du kan ju börja med att byta i sovrummet.