Tack, jag ska prova det i morgon, men problemet är att det inte är någon cirkulation alls om vattnet inte lyckas ta sig genom en radiator. Känns som att det varit bättre att koppla samman rören på slutet med en kulventil för lättare få igång cirkulation för avluftning.

Jag bifogar en skiss på hur det hela ser ut.
 
  • Skiss av ett värmesystem med rör anslutna till radiatorsymboler och texten "kallt" och "varmt".
Jag har fyllt på systemet till det rinner från skvallerröret två gånger.
 
Jag stängde alla fungerande radiatorer och körde cp på trean och det verkar ha löst mitt problem. Nu har jag flöde hela vägen och varma radiatorer. Tack för tipset jonaserik! Och ni andra som bidragit med idéer!
 