Vid renovering tog jag bort sista radiatorn i kretsen och pluggade matning och retur separat, se bild 1. Tidigare satt samma sorts radiator på kretsen kopplad på slutet av ledningen.
På våningen ovanför är gjort på samma sätt direkt efter avstickaren in i väggen, som matar nedanvåningen. På ovanvåningen finns annan radiator med full funktion.
Kan någon bekräfta att min koppling är korrekt?
Jag misstänker luft någonstans, men luftning av radiatorer och i pluggarna på ovanvåningen ger bara vatten. Hur går jag vidare?
På våningen ovanför är gjort på samma sätt direkt efter avstickaren in i väggen, som matar nedanvåningen. På ovanvåningen finns annan radiator med full funktion.
Kan någon bekräfta att min koppling är korrekt?
Jag misstänker luft någonstans, men luftning av radiatorer och i pluggarna på ovanvåningen ger bara vatten. Hur går jag vidare?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Skulle tro att du inte har någon cirkulation på vattnet
Jag har öppet system med ca 0,5 bar enligt vedpannan.
Den nu bortkopplade sista radiatorn avslutade kretsen endast inkopplat i radiatorkopplet.
Jag har luftat alla radiatorer ett par deciliter efter att luftspottande upphört. Jag har gjort detsamma på den gamla pluggningen på ovanvåningen och nya pluggningen där nere.
Jag lyckas få fram varmt vatten när jag luftar, men så fort jag slutar blir det kallt igen.
Jag blir inte klok på detta. Några ideer?
.
Den nu bortkopplade sista radiatorn avslutade kretsen endast inkopplat i radiatorkopplet.
Jag har luftat alla radiatorer ett par deciliter efter att luftspottande upphört. Jag har gjort detsamma på den gamla pluggningen på ovanvåningen och nya pluggningen där nere.
Jag lyckas få fram varmt vatten när jag luftar, men så fort jag slutar blir det kallt igen.
Jag blir inte klok på detta. Några ideer?
.
Bra tankar, men kretsen är öppen. Alla radiatorer funkar. Till och med det som sitter på den ovanvåningen på den sista slingan jag har problem med funkar felfritt och svarar snabbt när jag vrider på termostatet. Har satt cp på högre varvtal utan resultat.
Det funkade innan, så kopplen är öppna.
En misstanke var att ett rör fryst när det varit minus ute ett par dagar. Men jag testade att stänga radiatorerna och tappa genom de nya pluggningarna och det rann på ordentligt. Jag utesluter att det är stopp.
Kan man göra en enkel "kortsultning" med mina koppel för att enklare kunna testa cirkulationen?
En misstanke var att ett rör fryst när det varit minus ute ett par dagar. Men jag testade att stänga radiatorerna och tappa genom de nya pluggningarna och det rann på ordentligt. Jag utesluter att det är stopp.
Kan man göra en enkel "kortsultning" med mina koppel för att enklare kunna testa cirkulationen?
Bästa svaret
Går ner, varifrån ? vid nedsförbacke så fastnar alltid luft . se till att stänga allt som finns utom det som inte fungerar och pumpen på full fart, det kan ta ett tag innan en bubbla går sönder i microbubblor som följer med flödet. Ev bubbla snurrar och äts så småningom upp av flödet.B Bertram skrev:
