Vid renovering tog jag bort sista radiatorn i kretsen och pluggade matning och retur separat, se bild 1. Tidigare satt samma sorts radiator på kretsen kopplad på slutet av ledningen.
På våningen ovanför är gjort på samma sätt direkt efter avstickaren in i väggen, som matar nedanvåningen. På ovanvåningen finns annan radiator med full funktion.

Kan någon bekräfta att min koppling är korrekt?
Jag misstänker luft någonstans, men luftning av radiatorer och i pluggarna på ovanvåningen ger bara vatten. Hur går jag vidare?

En radiator med pluggad matning och returledning på väggen i ett renoverat rum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Pluggade rörledningar efter borttagen radiator, med slutna anslutningar och synliga ventiler mot en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Skulle tro att du inte har någon cirkulation på vattnet
 
K KakelDaniel skrev:
Skulle tro att du inte har någon cirkulation på vattnet
Ja, det är en möjlighet, men tidigare har rören endast värmts fram till första öppna radiator.
 
Någon som kan bekräfta huruvida jag gjort rätt?
 
Jag skulle gissa på luft i systemet. Har du verkligen luftat på rätt ställe och på Alla radiatorer samt fyllt på systemet..?
 
Har du 1-1,5bar tryck i systemet?
 
Slutade bara rören vid sista radiatorn? Returen bör gå hela vägen tillbaka till värmecentralen
 
Jag har öppet system med ca 0,5 bar enligt vedpannan.

Den nu bortkopplade sista radiatorn avslutade kretsen endast inkopplat i radiatorkopplet.

Jag har luftat alla radiatorer ett par deciliter efter att luftspottande upphört. Jag har gjort detsamma på den gamla pluggningen på ovanvåningen och nya pluggningen där nere.

Jag lyckas få fram varmt vatten när jag luftar, men så fort jag slutar blir det kallt igen.

Jag blir inte klok på detta. Några ideer?
.
 
Glömt öppna någom ventil som du stängde när du tömde (delar av) systemet?

Glömt starta cirkulationspumpen?

Det ser ju inte ut som ett ettrörssystem i alla fall.
 
Bra tankar, men kretsen är öppen. Alla radiatorer funkar. Till och med det som sitter på den ovanvåningen på den sista slingan jag har problem med funkar felfritt och svarar snabbt när jag vrider på termostatet. Har satt cp på högre varvtal utan resultat.
 
B Bertram skrev:
Alla radiatorer funkar.
Problemet löst? Det är lite otydligt vad som funkar resp inte funkar.

Funkade det innan, det kan ju vara avstängt inne i kopplet.
 
Redigerat:
Ursäkta att det var otydligt. Jag har värne i alla radiatorer fram till och med det på ovanvåningen. Sedan går en slinga vidare ner till de två som jag fortfarande inte får någon värme alls till.
 
Det funkade innan, så kopplen är öppna.

En misstanke var att ett rör fryst när det varit minus ute ett par dagar. Men jag testade att stänga radiatorerna och tappa genom de nya pluggningarna och det rann på ordentligt. Jag utesluter att det är stopp.

Kan man göra en enkel "kortsultning" med mina koppel för att enklare kunna testa cirkulationen?
 

Bästa svaret

B Bertram skrev:
Sedan går en slinga vidare ner till de två som jag fortfarande inte får någon värme alls till.
Går ner, varifrån ? vid nedsförbacke så fastnar alltid luft . se till att stänga allt som finns utom det som inte fungerar och pumpen på full fart, det kan ta ett tag innan en bubbla går sönder i microbubblor som följer med flödet. Ev bubbla snurrar och äts så småningom upp av flödet.
 
  • Gilla
-MH-
  • Laddar…
Fyller du på systemet vartefter du luftar?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.