pefo skrev:
Skillnaden mellan lampa 1 och 3 = 0,9%. Tror du att du ser den skillnaden.

Fick för mej att du tänkte använda två trafos men så var det ju inte. ;)
Ja det var just de om man kan se 0,9% spänningsskillnad...jag har ingen erfarenhet, utan tänkte ta det säkra före det osäkra!
Så 0,5% är nästan halva spänningsfallet av 0,9% ;)
Nej jag ska använda en trafo, men det går ut 2 st sådana här rör från trafon, dvs 6x20W totalt på trafon.

Bygga skrev:
E5280582
Alltså kan jag inte använda den trafon, utan snarare storebror på 150VA
http://www.sg-as.no/index.php?pid=3&open=alpha&opencat=Trafo&showid=820162&lng=sv

Men vad menar man när man säger (i länken) att "endast 0,4A :D spänningsfall (jag antar ett man menar V) vid 20m ledningslängd 2,5mm2" ?
Det beror väl för allt i världen på belastnigen?
Och om man lastar 105W på 20m 2,5mm2 blir spänningsfallet i värsta fall 2,52V!
Trafon kan väl inte veta och kompensera för spänningsfallet?


elmont skrev:
62_an om du tar fk 2,5 (eller fk 1,5) och 4 st (två i första och 2 i andra burken) Wago 222 som du kopplar med så kan det knappast bli bättre. Ju enklare ju bättre.
OM - det nu inte märks något för spänningsskillnaden 0,9% om jag använder 2,5mm2, så är fortfarande inte FK temp-godkänd.
Maxel rekommenderar min 90°C-kabel.
Jag vet att det finns motsvarande FK för högre temp, men den är ganska dyr också.
Men...det många sätt att lösa det på tydligen. Och nu har elektrikern levererat PLS90-1,5-kabeln, så det får nog bli den ändå...
 
RHH (som klarar 180 grader) kostar runt 15 -20:-/m och RK 90° 5-10:-/m
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.