Några år sedan jag var aktiv här. Så länge sedan att det blev nytt konto.
Håller på förbereda och inventera för inkoppling av laddbox till bilarna. Till gruppcentralen i garaget går en matning direkt från mätarskåpet på fasaden. Nu är jag nyfiken på vad denna kabeltyp heter. Den kraftiga neråt till höger. EKKJ 3+1? Kraftiga och nästan platta faser.
Håller på förbereda och inventera för inkoppling av laddbox till bilarna. Till gruppcentralen i garaget går en matning direkt från mätarskåpet på fasaden. Nu är jag nyfiken på vad denna kabeltyp heter. Den kraftiga neråt till höger. EKKJ 3+1? Kraftiga och nästan platta faser.
Redigerat:
PEN är tillåtet under vissa förutsättningar, då vi inte känner till dina går inte din fråga att ge ett allmänt svar på utan mer information.PetSko skrev:
Eller är det bilden i ditt första inlägg du undrar över?
Jag gick på det som står i inlägg #3, dvs "från elmätare kommer en 5-ledare". Då är uppdelningen redan gjord och eftersom man inte får ta ut någon matning innan elmätaren anser jag att svaret är enkelt. Det är inte tillåtet att använda PEN-ledare i TS anläggning.
Det påståendet vill jag mena är felaktigt. Elmätaren kopplas normalt med RK, 3 faser och neutralledare.tommib skrev:
Misstänker kanske TS tänker på sin serviskabel, problemet 5 bara att vid 5-ledare kan systemet vara både TN-C och TN-C, endast vid 4-ledarsystem vi kan vara ganska övertygade om att systemet är TN-C.
Men är det bilden ni syftar på kan jag hålla med om ert påstående.
Dock är tejpen gjord så att det verkar vara 3 faser+PE, en typisk "motorinstallation", då den blå tilläggsmarkeringen saknas, skulle det vara fallet är det okej, förefaller dock väldigt osannolikt, speciellt som TS benämner den garagematning.
Så är det bilden TS syftar till och N tas ut i andra änden är det tokfel.
Redigerat:
Du kan inte ta ut PEN från den plinten, precis som tommyb skrev.PetSko skrev:
Symmetriska 3-faslaster utan nolla, ok.
Med tydlig uppmärkning möjligen 2 faser+nolla+jord.
Men skicka fotot till elektrikern annars så får man gå tillbaka till TN-C, denne har troligen tänkt fel, det bättre alternativet är att dra ny 5-ledare till garaget.
Som jag misstänkte alltså. Troligen igen elektriker som kopplat det här. Gjort före min tid. Finns tyvärr mer som tyder på det i garaget.
Eftersom jag planerar att montera två enfas 16A laddboxar kommer det bli obalans.
Får bli ny 5G ledare. Räcker 6mm2 för 16A och 10m?
Eftersom jag planerar att montera två enfas 16A laddboxar kommer det bli obalans.
Får bli ny 5G ledare. Räcker 6mm2 för 16A och 10m?
Inte min mening att märka ord, baserade mitt svar på texten då frågan inte var kopplad till bilden, som för övrigt var betydligt mer inzoomad då jag först såg den, menade bara att ett allmänt påstående att det skulle vara fel att ta ut PEN från en servis med 5 ledare inte stämmer.tommib skrev:
5G6 och att jord går via mätare var det jag syftade till som felaktigt, sak samma, vidare.
Det bör räcka, går du upp till 5G10 skiljer det inte mer än kanske en hundralapp på den sträckan så det kanske kan vara värt att fundera på angående framtidens billaddare. Men din elektriker kan kolla mer exakt.PetSko skrev:
Ja, helt rätt, viktigt med rätt kabeltyp bland annat avseende brandklassning, men detta bör elektrikern ha koll på får man hoppas.R rävlyan skrev:


