kabeldimensionering, avsäkring
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 747 inlägg
Det skulle man kanske. (Orkar inte räkna på så tunn kabel).Manitoba skrev:
Problemet blir ju att om pumpen hickar till det allra minsta när du lagar mat, så exploderar hela köket (nåja, stora delar i alla fall) på samma gång, med en knall!
shit Bosse.Bo.Siltberg skrev:Ok, formler och inget tjafs var det, därmed inga följdfrågor eller gnäll förmodar jag
Villkor enligt reglerna:
[table="width: 500, align: left"]
[tr][td]I[sub]b[/sub] <= I[sub]n[/sub] <= I[sub]z[/sub][/td][td]Grunddimensionering[/td][/tr]
[tr][td]I[sub]n[/sub] * gk <= 1.45 * I[sub]z[/sub][/td][td]Kontroll av säkring mot kabel[/td][/tr]
[/table]
osv osv
...att man inte kan trycka "gilla" två gånger ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Ser detta på affischer över hela Karlstad ... 


Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 747 inlägg
Om man skall vara seriös så skulle det faktiskt inte leda till några säkerhetsproblem iaf. Ethernet TP är specad för 1500V isolationsspänning mot resten av objektet (TP ethernet är specad med isolationstransformatorer).Bo.Siltberg skrev:
Därmed inte sagt att det skulle gå fort...
Hur mycket ström man säkert kan köra i en 0.2mm²-kabel låter jag någon annan räkna ut.
Då Bo's fantastiska inlägg #16 blev totalt sabbat vid forum-migreringen så har jag kört den texten genom en BBcode to HTML-converter.
Sen tagit in den i word och fixat det det som fortfarande verkade fel (jodå, det var en hel del som konvertern inte fixade)
Sen skrivit ut detta till en PDF, som jag nu lägger upp här.
Bo får väl kika lite snabbt så det inte har blivit något allvarligt korrupt.
Sen tagit in den i word och fixat det det som fortfarande verkade fel (jodå, det var en hel del som konvertern inte fixade)
Sen skrivit ut detta till en PDF, som jag nu lägger upp här.
Bo får väl kika lite snabbt så det inte har blivit något allvarligt korrupt.
Det är några variabler som saknar definition - Iz, Iz0, Ek, r1, r2, r3, r4, Uf mfl. Det vore jättebra om även de finns klart definierade!Mikael_L skrev:
Då Bo's fantastiska inlägg #16 blev totalt sabbat vid forum-migreringen så har jag kört den texten genom en BBcode to HTML-converter.
Sen tagit in den i word och fixat det det som fortfarande verkade fel (jodå, det var en hel del som konvertern inte fixade)
Sen skrivit ut detta till en PDF, som jag nu lägger upp här.
Bo får väl kika lite snabbt så det inte har blivit något allvarligt korrupt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Hmm, har du läst sida 2 ?
Avsäkring beror på flera faktorer.
Största avsäkring för en 1,5mm2 kabel förlagd på kabelstege är 20A, medan den aldrig får säkras högre än 13A vid dold förläggning.
En 2,5mm2 kanel får avsäkras med 25A vid förläggning på kabelstege men aldrig högre än 20A vid dold förläggning. En 2,5mm2 kabel förlagd i mark kan avsäkras upp till 32A.
Hur en kabel ska avsäkras avgörs av flera faktorer och kan inte besvaras summariskt.
http://kabelstickan.draka.se/k/56cd8d09b519590003d73dfb
Största avsäkring för en 1,5mm2 kabel förlagd på kabelstege är 20A, medan den aldrig får säkras högre än 13A vid dold förläggning.
En 2,5mm2 kanel får avsäkras med 25A vid förläggning på kabelstege men aldrig högre än 20A vid dold förläggning. En 2,5mm2 kabel förlagd i mark kan avsäkras upp till 32A.
Hur en kabel ska avsäkras avgörs av flera faktorer och kan inte besvaras summariskt.
http://kabelstickan.draka.se/k/56cd8d09b519590003d73dfb
Nja, både fel och förenklat.A akvavit skrev:
Största möjliga säkring bestäms av:
* Max tillåten temperatur på kabeln
* Tid för automatisk frånkoppling (ie utlösningsvillkoret) som kan vara på max 0,4 s eller 5 sek.
* max tillåtet spänningsfall.
Egentligen finns det fler faktorer, men det är dessa som i praktiken alltid kommer vara den reella begränsningen.
Du kanske medvetet förenklade lite, vad vet jag. Men det är åtminstone uppenbart att du har bättre koll än ren tumregel-dimensionering.
Du har i alla fall fokuserat på värmeutvecklingen, men det stämmer dock inte helt och är förenklat.
Det skiljer mellan olika kablars materiel och antal ledare. Dold förläggning kan mycket väl tåla bra mycket mer än 13A för 1,5 mm2, t.ex. kabel i mark, kabel eller rör i betong/murvägg osv.
Så det absolut högsta tabellerade strömvärdet för 1,5 mm2 är 26A, och detta gäller endast för kabel i mark (med 20° marktemp samt en termisk resistivitet på max 2,5K*m/W (lite förenklat)) och PEX-isolering eller annan isolering som tål 90° samt 2 belastade ledare.
Och är det trefas (3 belastade ledare) så sjunker det till 22A, samma med 2 belastade ledare och PVC-isolering (som klarar 70°).
Kabel klamrat utanpåliggande på vägg har nära lika hög belastningsförmåga.
Nu är det sällan man kommer kunna använda dessa maximala värden, det kan i praktiken endast gälla korta kablar, som alltså dessutom måste vara förlagda såhär hela vägen också. För med lite kabellängd kommer villkoret för automatisk frånkoppling missa, och även spänningsfall.
Sen ... hur kul är det att ha elkablar som är 90° C varma ... ?
Och en sista liten disclaimer, dessa strömvärden är inte alltid rakt översättningsbara till säkringsstorlek, lite beroende på säkringstyp ska en ytterligare faktor användas. För det "vi" kommer i kontakt med så är det diazed (porslinssäkringar) som inte kan användas upp till kabelns hela strömvärde.
Nu blev jag lite fundersam här, vad har spänningsfallet med avsäkringen att göra? Att spänningsfallet kan påverka hur mycket ström man vill köra genom kabeln kan jag förstå, men måste man verkligen säkra av så att det inte kan gå högre ström?
Eller är det spänningsfall över säkringen du menar?
Eller är det spänningsfall över säkringen du menar?
Nej det är spänningsfallet i ledningen (gruppledningen) som avses.
Detta spänningsfall ska man ha koll på vid dimensioneringen, och vid en fast ansluten last med en viss effekt kan man naturligtvis räkna på spänningsfallet för strömmen när den anslutna lasten är igång.
Men finns det uttag t.ex. så vet man ju inte vid dimensioneringen vilka laster som kommer bli anslutna och då väljer man helt enkelt att räkna spänningsfallet efter max ström för säkringen för gruppen.
Detta spänningsfall ska man ha koll på vid dimensioneringen, och vid en fast ansluten last med en viss effekt kan man naturligtvis räkna på spänningsfallet för strömmen när den anslutna lasten är igång.
Men finns det uttag t.ex. så vet man ju inte vid dimensioneringen vilka laster som kommer bli anslutna och då väljer man helt enkelt att räkna spänningsfallet efter max ström för säkringen för gruppen.
Moderator
· Stockholm
· 56 241 inlägg
Även spänningsfallet kan (lite krystat) vara en säkerhetsfråga. Om vi tänker oss att du pga. en stor förbrukare får ex. 180 V i uttaget. Så finns det prylar som inte tål underspänning.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Inte så kul om det blir halvmörkt i köket när man startar vattenkokaren.
Spänningen i vägguttaget ska vara 230 V +- 10%
Protte
Spänningen i vägguttaget ska vara 230 V +- 10%
Protte