Skall dra matarkabel från mätare i lada till boningshus, ca 70 lpm som skall klara 20Amp. Hur många mm2 behöver jag ?
 
ska egentligen räknas ut med hjälp av diverse värden, t.ex. måste du veta elnätets kortslutningseffekt för att utlösningsvillkoret ska uppfyllas, sen om det är en huvudledning och du har D2-huvudsäkringar så bör den vara dimensionerad för minst 25A för att ett byte till större huvudsäkring ska vara möjligt i framtiden.
men väljer du 10mm2 så är jag ganska övertygad om att du ligger på säkra sidan. det finns folk här som har programmet att räkna ut med som kanske kan ge dig ett mer exakt svar, men då får du ringa din nätägare och ta reda på kortslutningseffekten i ditt nät, vid din mätare.
 
Man måste veta förimpedansen också (går bra med enbart den). Men förmodligen får du båda värdena från nätägaren.
 
så denna, EKKJ 4x10+10 mm2, borde funka ?

Nästa detg verkar vara 16 mm2 vilken är nästan dubbelt så dyr
 
Det kommer helt säkert (utan att ha räknat) att fungera utmärkt med 4x10 alt 5x10 (PEX) eller 3x10+10 alt 4x10+10(EKKJ)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.