Kabeldimension
Hej, jag tänkte köpa lite kabel för installation av el i ett uthus. Det handlar om max 25 meter och jag kan tänka mig att det kommer att köras lite el-verktyg, typ borrmaskin, vinkelslip etc (ej på samma gång) samt belysning i boden. Funkar 3g1,5 för att dra detta, eller måste det till 3g2,5?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag kan nämna att EKK får inte läggas i mark. EKLK får läggas i mark om den ligger i rör.
En riktig markkabel är bättre(typ EKKJ som pellefant skriver, men det finns en modernare typ med)., och knappast dyrare ifall du har tänkt gräva ner den.
En riktig markkabel är bättre(typ EKKJ som pellefant skriver, men det finns en modernare typ med)., och knappast dyrare ifall du har tänkt gräva ner den.