Tjena!

Kalkylerar lite på kostnaderna för ett nytt Attefallshus och tänkte höra om någon på rak arm kan tänkas vilken dimensionering på matningen dit kan behöva. Givetvis kommer behörig fackman göra installationerna men vill bara få ett hum om läget innan. Blir en liten kapsling där uppe med HB, JFB och några C10 dvärgbrytare. Det ska bara vara belysning, några uttag och två mindre värmeelement där. Tänker att dom tre får varsin fas. Det är ca 20 meter till huset, i markrör. Tror ni det räcker med en 5G2.5 som säkras av med 16A i bef central?
 
Det är många faktorer som avgör lämplig kabelarea, något som din elektriker med stor säkerhet kan avgöra.
Personligen skulle jag velat gå upp i dimension oavsett för att i framtiden slippa byta kabel. Om det i framtiden blir ett spabad,bastu mm så är det skönt att ha en 6mm2 istället.
 
  • Gilla
Eurotester
  • Laddar…
Allt annat än 5x6 mm2 är dumsnålt.
Med 6 mm2 har du ALLA möjligheter sedan.

Protte
 
  • Gilla
GK100 och 3 till
  • Laddar…
Om det går att säkra 16A på matningen vågar jag inte säga något om.
16A, tom 10A bör räcka med marginal för förbrukningen.
Räknar man på 10A så ger ju varje fas grovt 2300W
Lägger man då ett 1000W element var på två faser och uttagen på den sista så finns det en massa i reserv.
Belysningen sprider jag helst över faserna om görbart. Så jobbigt om det blir helt svart för att en fas går

Skulle jag trots detta dra dit en 5G6?
Ja. Med elbutiks listpriser så skiljer det ca 600 kr (sen kan du troligen ta bort avsäkringen i huvudcentralen vilket sparar lite). Den skillnaden är för liten för att inte bygga med full "förmåga" på en gång
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Tusen tack för svaren hörrni! Har pratat med elektrikern idag, han sa först att det skulle räcka med en 5G2.5 och en 3G2.5 för en framtida bastu men sa att 5G6 är väldigt framtidssäkert om jag vill betala den pengen. Det får bli en 6 mm² upp till kapslingen så får han fördela ut faserna bäst han vill. Lär inte bli nån överlast på den kabeln... än ;) Återigen, tusen tack!
 
Mikael_L
Med 5g6 så slipper du förmodligen att ha säkringar på matande sida för att skydda kabeln.
Så bara där kan det hända att du sparar in merkostnaden av kabeln, åtminstone en del av kostnaden.
 
Lite nyfiken vad ni menar, behövs det inte säkras av i centralen det dras ifrån? Ska han lägga det direkt på huvudbrytaren i bef.central?
 
Mikael_L
Om det är 6mm2 så brukar man inte behöva säkringar för ledningen.
För troligen har du gänga 2 vid din elmätare, det betyder att den maximala säkringsstorleken som du öht kan klämma in som huvudsäkring i din anläggning är 25A.
Och det betyder i sin tur att ingen kabel som har arean 6mm2 kan bli överlastad, hur man än bär sig åt, så därför behövs det inte säkringar för skydd av kabeln.

Men använder du 2,5mm2 kabel, så bör (ska) det nog säkras med en 16A säkring där kabeln ansluts till matningen.
 
Aha intressant! Det där vet ju givetvis min elektriker, men tror inte det kommer gå att göra så. Mätare o hela det köret sitter på en stolpe en bit bort och detta ska matas ifrån elcentralen i huset, då måste man väl i princip gå från hb eller jfb men mig veterligen får man inte lägga två ledare på hb. Men nu är jag på halt vatten kunskapsmässigt, bara spånar
 
tommib
Är det närmare från husets central? Annars kan du dra direkt från mätarskåpet, det är till och med bättre i vissa fall.
Det går sannolikt utan större problem att lägga in matningen före säkringar/JFB i husets central om man vill det.
 
Ja nej tyvärr ligger stolpen med huvudsäkringar och det många meter åt fel håll, markrören är förberedda när det "stora" huset byggdes med rör in till den centralen
 
I värsta fall kan du lägga kabeln efter huvudbrytaren, det finns högst troligt "kopplingsplintar" lediga på skenorna i centralen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.