H hempularen skrev:
Nu är jag inte riktigt med. 7,5kw 3 fas klarar du med råge på 16A säkring. Med 16A 3 fas kan du ta ut drygt 11kw. Det är nära att du skulle klara dig med 10A tom.
När jag räknar får jag det till att 11kw skulle det dra typ 27 amp. 11kw/400
Vill du förklara?
 
Trefas! Det är en roten ur 3 inblandat i beräkningen....
 
3*230V*16A=11040W
 
  • Gilla
Haddie
  • Laddar…
H Hardy Emilsson skrev:
När jag räknar får jag det till att 11kw skulle det dra typ 27 amp. 11kw/400
Vill du förklara?
Du har 3 fasledare som leder ström.

Man kan räkna på det på två olika sätt som ger samma slutresultat.
1 Enklast räknar man på det som 3 belastningar mellan varsin fas och nollan. Då får su effekten som 16*230*3 = 11040 W

2 räkna på det som 3 st 400V laster. Då följer man formeln 400*16*roten ur 3 = 11085.

Skillnaden mellan beräkningarna ligger i att spänningen 230V i enfasfallet, är inte riktigt 230V utan 400/roten ur 3.
 
  • Gilla
Litus och 2 till
  • Laddar…
Toleranserna på matningsspänningen är klart större en avrundningsfelet mellan 230/400. Men det stämmer att det förhållandet inte är matematiskt korrekt.
 
H Hardy Emilsson skrev:
När jag räknar får jag det till att 11kw skulle det dra typ 27 amp. 11kw/400
Vill du förklara?
16A 3 fas är 16A *3 dvs 3680w*3= 11kw
 
Norpan87 Norpan87 skrev:
16A 3 fas är 16A *3 dvs 3680w*3= 11kw
Du svarade i en 2 år gammal tråd! :thinking:
 
Du med
L Leif i Skåne skrev:
Du svarade i en 2 år gammal tråd! :thinking:
Du med :rofl:

och jag oxå :rolleyes:
 
  • Haha
Goggis
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
Du svarade i en 2 år gammal tråd! :thinking:
Du också:p
 